账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15349|回复: 14

[求助] 消防风机需要几个输入模块?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-1 11:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防风机需要几个输入模块?若需要多个输入模块,在每个总线短路隔离器保护的32个总数中占几个?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2020-12-1 14:39:34 | 显示全部楼层
如果是多个模块,则在总数中就占几个
发表于 2020-12-1 14:40:09 | 显示全部楼层
如果是一个多输入的模块,就只占一个
     
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:00:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-1 14:40
如果是一个多输入的模块,就只占一个

按16D303图集来看的话,至消防模块(箱)有12个接点, 按6路信号来算的话 ,平常报警系统图上是用“5I/O”来表示吗。这是只占用一个嘛。那消防水泵不是“7I/O”了。
     
发表于 2020-12-1 17:31:15 | 显示全部楼层
可以用“5I/O”来表示,这在隔离模块后所占用的点数为1个,但是在总线回路中所占的点数按生产厂家标称点数计算。
32点.png
回路点数.png

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
明月清风 + 1 确实,如果点数不是按一个来算的话,占用太.

查看全部评分

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-2 08:52:59 | 显示全部楼层
之前去验收,排烟风机只接了一个输入输出模块,青鸟的设备,不知道功能怎么实现的,和图集的画法出入较大,一直对这个风机的控制比较迷惑。
     
发表于 2020-12-2 09:02:05 | 显示全部楼层
图集6个I/0
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 09:27:19 | 显示全部楼层

输出的不都算是消防联动控制启动信号吗,输出模块只要一个的吧
     
发表于 2020-12-2 09:37:02 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2020-12-2 09:27
输出的不都算是消防联动控制启动信号吗,输出模块只要一个的吧

有启动、故障、停止和手动自动状态,不能都算启动信号,我觉得还是一个算一个点
     
发表于 2020-12-2 09:44:10 | 显示全部楼层
举例:双输入输出模块,按设备数量计入1,按地址数量计入2
     
发表于 2020-12-2 09:58:22 | 显示全部楼层
一台风机控制箱 1I/O,5I
     
 楼主| 发表于 2020-12-2 11:57:11 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2020-12-2 09:37
有启动、故障、停止和手动自动状态,不能都算启动信号,我觉得还是一个算一个点

==  看图集12个接点  一共才6路信号
     
发表于 2020-12-2 12:46:53 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2020-12-2 08:52
之前去验收,排烟风机只接了一个输入输出模块,青鸟的设备,不知道功能怎么实现的,和图集的画法出入较大, ...

一个IO模块,那就是一个联动控制点、一个运行反馈点呗。实际图集上是1个控制点、5个状态反馈点,图集上这5个状态反馈点至少有2~3个是无必要的,其中运行、停止状态用了2个点,对于风机这种工频直起电机,不是运行就是停止,何必用2个点位?还多反馈一个停止状态不知道什么意思;另外手动、自动状态用了2个点,对于上位联动系统,只要转换开关不处于自动位都应该显示控制无效,至于现场是打在手动位还是解除0位对上位系统根本无意义;再就是过载报警点,这个点位实际反馈上去也没什么意义,因为你火警系统不是自控系统,不是用来监视设备的日常工作工况,火灾紧急救援情况下,热继电器尚且不用于切断主回路让设备停机,风机正处于消防工作状态,过载报警信号上去了又有什么实用价值?联动停机吗?派人到现场去查看?不现实吧?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-2 14:32:52 | 显示全部楼层
一个I/O摸快,4个I模块,共5个模块
     
发表于 2020-12-2 18:05:39 | 显示全部楼层
贴个之前描的图
排烟风机二次控制原理图01.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则