[求助] 看其他设计院做的有的场所只设置手报,不设置感烟

[复制链接]
     
发表于 2020-11-30 10:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有的场所只设置了手报,其他什么也没设置,请问这种做法有什么规范依据吗?
发表于 2020-11-30 10:59:51 | 显示全部楼层
没有规范依据,靠人去报警,不靠谱
     
 楼主| 发表于 2020-11-30 11:25:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-30 10:59
没有规范依据,靠人去报警,不靠谱

谢谢树总,那就是根据规范,不需要FAS就不设置,需要的场所就设置全。
     
发表于 2020-11-30 17:13:23 | 显示全部楼层
这种情况一般出现在甲乙类厂房与仓库,这种场所一般不设置FAS系统,我见过大院的图纸都这样
     
 楼主| 发表于 2020-12-1 10:10:51 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2020-11-30 17:13
这种情况一般出现在甲乙类厂房与仓库,这种场所一般不设置FAS系统,我见过大院的图纸都这样

但是这种做法没依据吧!我见过省化工院做的室外甲类装置,好几层的那种,只设置手报,不设置探头。他们说探头在室外敞开式装置内没啥用,虽然我也是觉得挺有道理,但是找不到规范依据。
     
发表于 2020-12-1 10:15:44 | 显示全部楼层
是不是把消火栓按钮看成手报了?
     
发表于 2020-12-1 10:22:19 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-12-1 10:10
但是这种做法没依据吧!我见过省化工院做的室外甲类装置,好几层的那种,只设置手报,不设置探头。他们说 ...

是的,找不到依据
     
发表于 2020-12-1 10:26:08 | 显示全部楼层
我也见过,只设手报和声光报警器的,找不到设计依据
     
 楼主| 发表于 2020-12-1 10:45:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-12-1 10:15
是不是把消火栓按钮看成手报了?

哈哈,没有。文字也是这样描述的
     
发表于 2020-12-2 09:46:19 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2020-12-1 10:22
是的,找不到依据

石油化工院室外甲类装置做  应该是遵循 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008(2018版)
8.12.4 甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮,其间距不宜大于100m。
     
发表于 2020-12-2 09:52:50 | 显示全部楼层
因为一般设置了有毒有害气体检测装置了。
     
发表于 2020-12-2 09:53:48 | 显示全部楼层
但是 好多小的民用建筑内 我也见过这种做法 当时也没找到依据  
有没有可能是这些建筑本身不需要设置FAS 但设计者认为设置手报提高了火灾时的安全性 所以设置了手报啊
     
发表于 2020-12-4 16:50:03 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-12-2 09:46
石油化工院室外甲类装置做  应该是遵循 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008(2018版)
8.12.4 甲、 ...

这个真没注意,平时这类项目没有做过
     
发表于 2020-12-4 16:51:24 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-12-2 09:53
但是 好多小的民用建筑内 我也见过这种做法 当时也没找到依据  
有没有可能是这些建筑本身不需要设置FAS  ...

有可能是这种考虑,毕竟规范只是最低要求