关于3.2.11条1款的“双回线路”,条文说明中:“由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路(由一个城网变电所引来的两个配出回路)供电,配电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)”
【我觉得这已经很明确了,就是10kV双回路,需要市政电网提供2个出线回路,不要求是否双重电源】
但是后面接着的条文说明有点难以理解:“只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回10kV及以上的专用架空线或电缆供电。当线路自上一级变电所用电缆引出时必须采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受二级负荷的100%,且互为热备用。”【这到底是不是双拼、市政电网出几个回路呢】
|
|