账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11905|回复: 13

[问题探讨] 人员密集场所使用含有卤素的PVC塑料线槽明敷(非闷顶和吊顶内)会违反哪条规范?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-26 17:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前规范大多是对电缆护套有要求无卤低烟,查了一下午,暂未找到人员密集场所使用含有卤素的PVC塑料线槽明敷(非闷顶和吊顶内)会违反哪条规范?
发表于 2020-11-26 17:25:25 | 显示全部楼层
好像还真没有这样的规范要求
     
发表于 2020-11-26 17:25:26 | 显示全部楼层
闷顶、吊顶内明敷和直接明敷有啥区别?明敷都得用金属管吧
     
 楼主| 发表于 2020-11-26 17:30:21 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2020-11-26 17:25
闷顶、吊顶内明敷和直接明敷有啥区别?明敷都得用金属管吧

区别新民规强条8.1.6的条文解释有说区别:
本条为强制性条文。有可燃物的闷顶和封闭吊顶这些封闭空间内的配电线路一旦发生火灾,不易被发现,容易造成火灾蔓延。此处可燃物包括:木结构、木吊顶板、PV吊顶板、泡沫吸声板、PC聚碳酸酯板和膜材等。因此,要求在这些密闭空间内应采用金属导管和金属槽盒布线方式,这是为了保证防火安全釆取的措施。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-27 16:34:23 | 显示全部楼层
顶一顶,没人讨论一下啊
     
发表于 2020-11-27 16:53:24 | 显示全部楼层
如果是教育建筑,根据教育建筑电气那本规范5.3.1-3条的原则,是不能用PC管明敷的。
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 18:42:42 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-11-27 16:53
如果是教育建筑,根据教育建筑电气那本规范5.3.1-3条的原则,是不能用PC管明敷的。

5.3.1 教育建筑的低压配电线缆应符合下列规定:
        1 线缆的类型应按敷设方式及环境条件选择;
        2 线缆宜选用铜芯;
        3 线缆绝缘材料及护套应避免火焰蔓延对建筑物和消防系统的影响,并应避免燃烧产生含卤烟雾对人身的伤害。

始终讲的都是线缆

其实可以换个问题:人员密集场所使用无卤低烟电线电缆,在含有卤素的PVC塑料线槽内敷设,违反了哪条规范条文。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-28 10:29:26 | 显示全部楼层
火灾时PVC塑料线槽会散发大量有毒气体。无卤低烟电线电缆在含有卤素的PVC塑料线槽内敷设则失去了采用无卤低烟电线电缆意义。
     
 楼主| 发表于 2020-11-28 15:11:58 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-11-28 10:29
火灾时PVC塑料线槽会散发大量有毒气体。无卤低烟电线电缆在含有卤素的PVC塑料线槽内敷设则失去了采用无卤低 ...

主要的疑问是违反哪条规范?
     
发表于 2021-1-18 15:52:32 | 显示全部楼层
电力工程电缆设计标准GB50217-2018,3.3.7 在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用交联聚乙烯或乙丙橡皮等无卤绝缘电缆,不应选用聚氯乙烯绝缘电缆。"
我知道的也就是这一条啦
     
发表于 2022-3-18 09:40:37 | 显示全部楼层
请教一下,电子厂房岩棉彩钢板(防火等级为A级,属于不燃材料)吊顶内能用阻燃PVC线管吗?
     
发表于 2022-4-11 11:07:59 | 显示全部楼层
太乱了,国外的超高层,普通负荷都用PVC暗敷
     
发表于 2022-4-11 11:14:43 | 显示全部楼层
guyecanxing 发表于 2022-4-11 11:07
太乱了,国外的超高层,普通负荷都用PVC暗敷

首先你说的是暗敷,其次如果你要介绍国外对明敷线缆,管道燃烧毒性是否要求及如何要求也请提供相应规范或依据
     
发表于 2022-4-11 12:34:53 来自手机 | 显示全部楼层
8楼说的合理啊,咱们也要有自己的思考
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则