账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15535|回复: 26

[问题探讨] 关于消控室应急照明

[复制链接]
     
发表于 2020-11-26 09:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近一个项目被审图提,说消控室应急照明应大于180分钟。
因为我们现在都是设计消控室为备用照明,灯具不带蓄电池,由本防火分区应急照明双切箱一个专用回路直接供电。然后再在消控室放逃生指示灯以及A型应急照明灯挂壁,这个是从集中电源提供一个专用回路的。
不知道各位大佬现在消控室是否是这样设计。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-26 09:53:36 | 显示全部楼层
审图的意思是逃生指示灯以及A型应急照明灯的集中电源蓄电池得180分钟,但是他是错的,但是他自认是对的,我也碰到过这个审图意见,又拗不过他,只能备注蓄电池不小于180分钟。实际疏散用的只要30分钟即可,180分钟是备用照明的时间,不是疏散照明的时间。
     
发表于 2020-11-26 09:57:18 | 显示全部楼层
2楼解释是正确的
     
发表于 2020-11-26 10:22:58 | 显示全部楼层
图审没有制约措施,乱提意见 没有办法。
发表于 2020-11-26 10:41:51 | 显示全部楼层
控室为备用照明,是得大于180分钟
发表于 2020-11-26 10:48:00 | 显示全部楼层
我们有时就从消防控制室的双切箱提供照明电源
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-11-26 10:48:31 | 显示全部楼层
不过楼主的做法,也没有问题
     
发表于 2020-11-26 11:07:22 | 显示全部楼层
我是设置自带蓄电池的灯具  然后又从同层的消防应急照明配电箱再拉了个回路给消控室....
     
发表于 2020-11-26 11:57:49 | 显示全部楼层
楼主做法没问题,自带蓄电池的灯具对这种备用照明要求的场合只能算过渡照明,蓄电池放电时灯具照度满足不了备用照明照度要求
     
发表于 2020-11-26 11:58:48 | 显示全部楼层
180分钟是老民规和新民标的要求,从未变过。不是2楼解释的那个意思
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-26 12:25:23 | 显示全部楼层
还有,老民规消控室照度是300,新民规是500了
     
发表于 2020-11-26 12:29:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-26 11:58
180分钟是老民规和新民标的要求,从未变过。不是2楼解释的那个意思

我那次审图是这样的:我的普通照明和疏散照明分开两张图画的,审图圈在了我的疏散照明平面图上,说应急照明要大于180分钟,那么审图的意思是备用照明还是疏散照明大于180分钟?
     
发表于 2020-11-26 13:07:15 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-11-26 12:29
我那次审图是这样的:我的普通照明和疏散照明分开两张图画的,审图圈在了我的疏散照明平面图上,说应急照 ...

备用照明180min,新民标P202
     
发表于 2020-11-26 14:09:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-26 13:07
备用照明180min,新民标P202

我知道备用照明180分钟,那么问一下,疏散照明要几分钟?这是一个考验大伙认知的问题,也是检验一个人对什么叫疏散的认知。不管是旧民规还是新民标,那个时间都有两列,一列是备用照明,一列是疏散照明。
发表于 2020-11-26 14:27:33 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-11-26 12:29
我那次审图是这样的:我的普通照明和疏散照明分开两张图画的,审图圈在了我的疏散照明平面图上,说应急照 ...

疏散照明不用180分钟,审图搞错了,疏散照明普通建筑30分钟就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则