一般来说,TN-C-S 在中性线导线和保护导线分离处会有一个重复接地。这样势必造成大地和中性线电流分流问题。当电流在大地中流通,会产生一些微小的放电现象。这些小火花会加速地下金属边面氧化程度,也就是腐蚀作用。小火花会引燃地下易燃易爆气体。小火花会发生电磁波干扰通信系统。但是,低压系统中性线电流不大,分流是有限的,不是重要场合是可以忽略的。
当然,TN-S 就不存在大地分流中性线电流问题,只是要比 TN-C-S 多用一段导线,在现在经济条件下又谁会计较这一小段导线呢?但是,相对而言 TN-S 接地点要比 TN-C-S 远一些,问题也不是很大,因为 TN-S ,TN-C-S 保护作用不是靠接地获得的。是靠形成单相短路回路促使过流保护动作。
建筑电气业内有很多不伦不类的观点;比如:下图 “ 1 ” 必然产生杂散电流干扰。图 “ 2 ”就不会产生杂散电流干扰。其实两种接线对大地分流中性线电流没有丝毫改变,不存在会与不会。有人说:“ 2 ”小连接排断裂,导致保护缺失,“ 1 ” 可以报告小连接排断裂。不知哪个更有道理,自相矛盾,令人难以适从。
“ 杂散电流 ” 人们很早就已经对它进行了防范。如果说并联电路也会产生杂散电流,这是扩大杂散电流概念,对电学的违背。通电导体周围存在磁场,只是众所周知的。而并联电路产生电磁干扰,干扰对通信系统,对漏电保护产生干扰是莫须有的。磁感线对外界的影响有限,距离使其最大的障碍。50赫兹电磁波一般不能够在空气中传递,更不能干扰通信啦。尽管人们对500kV,1000kV变电所进行电磁影响测试,往往都在很微小,符合标准要求。
建筑物钢构件虽然体积庞大,但其未有电气连接要求,所以作为接地极,地网,局部等电位,是不可靠的。
|
|