账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8778|回复: 7

[问题探讨] 暗敷穿管的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-11-25 11:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾报警系统和应急照明线路暗敷时采用什么导管?
3本规范之间相互矛盾,没有统一的说法
火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013:11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm
民用建筑电气设计标准GB 51348-2019:13.8.5火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿金属导管保护
消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB 51309-2018:4. 3. 1 系统线路的防护方式应符合下列规定:
    1 系统线路暗敷时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或B1级及以上的刚性塑料管保护;
    2 系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;

B1级阻燃刚性塑料管、B1级以上的刚性塑料管、B1级及以上的刚性塑料管,说法也没有统一,PC管属于哪一类。那么暗敷时到底能否使用塑料管?


     
发表于 2020-11-25 12:52:14 | 显示全部楼层
不用纠结
可挠电气导管是金属管
B1级就是阻燃级别,没写阻燃也凑合吧
这个“B1级及以上”和“B1级以上”,属于规范编写人员语文没学好,我感觉他想表述的是一个意思,但是50116写的时候脑抽了
     
 楼主| 发表于 2020-11-25 13:49:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-25 12:52
不用纠结
可挠电气导管是金属管
B1级就是阻燃级别,没写阻燃也凑合吧

现在暗敷一般采用什么保护管?
发表于 2020-11-25 14:16:12 | 显示全部楼层
一般都采用钢管,现在很多报警线路与联动线路都是合一的
     
发表于 2020-11-25 15:00:51 | 显示全部楼层
Free 发表于 2020-11-25 13:49
现在暗敷一般采用什么保护管?

阻燃PVC管暗敷,JDG/KBG也有采用,但大都被施工方优化了
     
发表于 2020-11-25 15:17:18 | 显示全部楼层
个人理解:消防强弱电线路都要穿热镀锌金属管,非消防的弱电应穿金属导管,其它强电的在吊顶内的应穿金属管,剩下的配电线路尽量穿金属管
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-25 16:27:35 | 显示全部楼层
关于PVC管的选择
一.配电线路
明敷采用符合GB20286-2006的阻燃1级、GB8624-2012的燃烧性能B1级、且壁厚不小于1.6mm的PVC管,
暗敷采用符合GB8624-2012的燃烧性能B2级、且壁厚不小于1.8mm的PVC管
二.弱电级消防电线路
暗敷采用符合GB8624-2012的燃烧性能B1级的PVC管
PS:目前各PVC管厂家中,极少有燃烧性能B1级的检测报告,少数有阻燃1级的检测报告
设计时得把规范要求抄上去(8.1.7、8.6.2等),至于施工时能否买到合格的,估计也没人管
     
发表于 2020-11-25 16:36:00 | 显示全部楼层
漏了一个PVC管的机械性能要求
配电布线PVC管暗敷时,尚应符合GB/T20041.1-2015的重型机械性能要求
弱电布线PVC管暗敷时,尚应符合JG3050-1998的中型机械应力
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则