[问题探讨] 关于EPS初装容量的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-11-23 15:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想问下,规范说电井内集中电源不超1KW,这个1KW乘以0.8就是咱们灯具的总功率,不用考虑衰减了吗?我看实施指南里,选EPS的时候他们是这样标的P;T,其中P容量按考虑衰减选,然后再标明需要满足T1+T2的工作时间T,这样就跟我们现在选的P和T有点差别,现在图纸上标的都是仅预留20%的容量P和一倍的持续工作时间T
     
发表于 2020-11-23 15:42:48 | 显示全部楼层
奇怪,干嘛总把这个集中电源叫EPS呢。。。。
发表于 2020-11-23 16:13:49 | 显示全部楼层
考虑衰减,也只是对时间有要求,安装容量一样
     
 楼主| 发表于 2020-11-23 16:16:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-23 16:13
考虑衰减,也只是对时间有要求,安装容量一样

那这个实施指南这样算是不是有点问题?
微信截图_20201123161539.png
发表于 2020-11-23 17:19:54 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-11-23 16:16
那这个实施指南这样算是不是有点问题?

应该是混淆了电池容量和功率的关系
同样的功率,如果放电时间不一样,电池容量就不一样
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报