账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6933|回复: 8

[问题探讨] 借用防火分区疏散

[复制链接]
     
发表于 2020-11-16 11:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:关于借用防火分区疏散方案的,如果本防火分区满足建筑疏散出口要求,无需借用另一个防火分区疏散,这两个防火分区之间的门还需要设置出口标志灯么,或者说,对于电气消防疏散,这个出口是要和建筑一致,可以不用,还是需要设置,毕竟如果人员在火灾时就在这个口附近,而另一个防火分区是安全的情况下,就近疏散才是正确的,大家都怎么做的
     
发表于 2020-11-16 14:04:29 | 显示全部楼层
听建筑的,建筑说不用,你就别用。如果要借用疏散,可能会造成要做两套疏散方案。
发表于 2020-11-16 14:10:38 | 显示全部楼层
近疏散才是正确,设置
     
发表于 2020-11-16 14:33:00 | 显示全部楼层
我是在借用的口设出口标志灯,但疏散指示不往这个疏散口指向,疏散方向都指向本防火分区的防烟楼梯间。
除非是建筑条件限制,只能依靠借用出口,才会指向。否则一律指向本防火分区的防烟楼梯间。
     
发表于 2020-11-16 15:22:32 | 显示全部楼层
我们是按建筑专业,建筑专业是疏散出口才会朝那里疏散
     
发表于 2020-11-17 10:50:14 | 显示全部楼层
建议按建筑专业的来,如你所述问题,可以反馈给建筑
     
发表于 2020-11-17 11:49:00 | 显示全部楼层
现在的应急照明规范要求按照疏散方案设,这个疏散方案应该是建筑大佬的事情,结论还是设不设出口指示灯听建筑的。
     
发表于 2022-1-22 11:19:40 | 显示全部楼层
借用防火分区分为两种,一种防火分区内的安全出口疏散宽度不满足,需要借用相邻防火分区的安全出口疏散;二是距离所在防火分区的安全出口距离超长,需要借用相邻防火分区安全出口疏散。
     
发表于 2022-1-25 12:43:33 | 显示全部楼层
按建筑的疏散方向图画,一般不借用的情况下,两个防火分区之间的门我不设出口灯的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则