账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9182|回复: 16

[求助] 请教三个问题!

[复制链接]
     
发表于 2020-11-16 10:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.“消防配电干线宜按防火分区划分”这句话怎么理解?同一层建筑,划分为两个防火分区A和B,应急照明集中电源设置在A防火分区,那么B防火分区应急照明引自此电源,算是消防配电干线穿越防火分区吗?或者两个距离不远的建筑,一个建筑的应急照明引自另一个建筑的集中电源可以吗?因为集中电源价格不便宜,我感觉有的小建筑没必要哦专门设置。
2.可燃气体探测器需要设置总线隔离器吗?
3.正常通风能够满足事故通风要求时,还需要与可燃气体报警器连锁吗?
谢谢大家!
发表于 2020-11-16 14:12:14 | 显示全部楼层
1.本来疏散照明规范没有明说,新民规搞严了,还是需要设置(不同楼层,走电缆井的可以)
发表于 2020-11-16 14:13:12 | 显示全部楼层
2.不需要,本身独立的系统,可靠性高,故障面不会扩大
     
发表于 2020-11-16 14:13:27 | 显示全部楼层
是配电干线,应该是应急照明箱子,不是集中电源箱。
可燃气体探测器要设置总线隔离器
事故通风是消防电源,不能被切断的,且和报警系统连锁,保证其开启。
发表于 2020-11-16 14:14:26 | 显示全部楼层
3.如果正常风机不仅满足事故时换气次数,且材料满足事故要求就行(如防火、防爆)
     
发表于 2020-11-16 14:31:41 | 显示全部楼层
1.在每个防火分区设消防双切箱,然后给本区的集中电源供电。
2.可燃气体报警独立成系统,作为FAS的子系统存在。
3.需要
     
 楼主| 发表于 2020-11-16 20:05:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-16 14:14
3.如果正常风机不仅满足事故时换气次数,且材料满足事故要求就行(如防火、防爆)

谢谢树总!
     
 楼主| 发表于 2020-11-16 20:06:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-16 14:31
1.在每个防火分区设消防双切箱,然后给本区的集中电源供电。
2.可燃气体报警独立成系统,作为FAS的子系统 ...

谢谢,也就是说本防火分区的集中电源不能给其他防火分区的应急照明供电吗?
     
 楼主| 发表于 2020-11-16 20:08:00 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-11-16 14:13
是配电干线,应该是应急照明箱子,不是集中电源箱。
可燃气体探测器要设置总线隔离器
事故通风是消防电源 ...

本防火分区的集中电源可以给其他防火分区的应急电源供电吗?
     
发表于 2020-11-16 20:30:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 xpyyy 于 2020-11-16 20:37 编辑
轻云舟 发表于 2020-11-16 20:08
本防火分区的集中电源可以给其他防火分区的应急电源供电吗?

非人员密集场所,是可以的啊!GB51348
13.7.15   2  疏散照明配电箱配出的分支回路不宜跨越防火分区。

              3  当疏散照明配电箱在配电小间或电缆竖井内安装,竖向供电时,每个配电箱可为多个楼层的疏散照明灯供电。

发表于 2020-11-17 08:38:23 | 显示全部楼层
xpyyy 发表于 2020-11-16 20:30
非人员密集场所,是可以的啊!GB51348
13.7.15   2  疏散照明配电箱配出的分支回路不宜跨越防火分区。
...

非人员密集场所,是可以的啊!
新民规没有区分呀
     
发表于 2020-11-17 12:12:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-11-16 20:08
本防火分区的集中电源可以给其他防火分区的应急电源供电吗?

你规范可以看,看不懂可以看图集19D702-7,里面有明确的说法就是所在防火分区、同一防火分区的楼层的消防电源配电箱供电给集中电源。意思就是说应急照明配电箱ALE应该是按防火分区分配的。集中电源可以从ALE箱里出线,没必要穿越防火分区。你说的情况是住宅,或者是一栋楼一个防火分区的情况吧?
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 09:03:53 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-11-17 12:12
你规范可以看,看不懂可以看图集19D702-7,里面有明确的说法就是所在防火分区、同一防火分区的楼层的消防 ...

其实我想问的是,比方说一个车间,一个配电室,靠的很近但不是一个建筑,能不能共用一个集中电源?
     
发表于 2020-11-23 10:58:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-11-18 09:03
其实我想问的是,比方说一个车间,一个配电室,靠的很近但不是一个建筑,能不能共用一个集中电源?

应该是不行的,都不同建筑了。。虽然不记得哪个规范去限制的,但是以我自己经验,我肯定不会这样去设计。不同建筑肯定是不同的集中电源,哪怕这个集中电源是从正常照明供电。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则