账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4869|回复: 9

[求助] 求教这个穿管管径怎么看?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-13 10:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图里面晚上没有标明电缆芯数,是不是三芯电缆、五芯电缆穿同样的管径?谢谢!
1605233273(1).png
     
发表于 2020-11-13 10:18:53 | 显示全部楼层
你看这个表下面的注2,这是说明,去查6-39
     
 楼主| 发表于 2020-11-13 10:36:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-13 10:18
你看这个表下面的注2,这是说明,去查6-39

真是大神啊,一眼就看出是哪个图集里的表!但问题是这个表的作用是说不管几芯电缆,都按这个表选吗?
发表于 2020-11-13 10:38:39 | 显示全部楼层
民用建筑内,一般是五芯的电缆
     
发表于 2020-11-13 10:41:16 | 显示全部楼层
结合电缆外径选  
     
 楼主| 发表于 2020-11-13 11:24:51 | 显示全部楼层

谢谢,那这个图有啥用呢?
     
 楼主| 发表于 2020-11-13 11:26:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-13 10:38
民用建筑内,一般是五芯的电缆

谢谢,五芯按这个选就行吧!
     
发表于 2020-11-13 15:23:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-11-13 10:36
真是大神啊,一眼就看出是哪个图集里的表!但问题是这个表的作用是说不管几芯电缆,都按这个表选吗?

表6-39里面16及以下是5芯等截面,以上是4+1,你截图的这个表就是以这个依据编制的。

如果你不是用的这个规格的电缆,那可以参考本表,或者自己算一下
     
 楼主| 发表于 2020-11-13 16:18:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-13 15:23
表6-39里面16及以下是5芯等截面,以上是4+1,你截图的这个表就是以这个依据编制的。

如果你不是用的这 ...

好的,谢谢,也就是最大选它就可以了!
发表于 2020-11-25 10:30:13 | 显示全部楼层
不是,根据电缆外径穿管,这个图下面注释。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则