账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18651|回复: 23

[问题探讨] 关于防火分区配电小间

[复制链接]
     
发表于 2020-11-6 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标规写消防未端配电箱应设置在防火分区的配电小间内,如图的配电小间是不是可以安放四个防火分区的消防未端配箱
防火分区配电小间.png
     
发表于 2020-11-6 15:38:11 | 显示全部楼层
我觉得不可以
     
发表于 2020-11-6 15:51:10 | 显示全部楼层
消防配电支线不宜穿防火分区
     
发表于 2020-11-6 16:02:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2020-11-6 16:09 编辑

实际使用应该不会影响消防设备供电可靠性,但要是遇到死扣条文的人就很麻烦。

1 末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内;

这种位于多个防火分区边界的电气间,如果非要强调属于某一个防火分区,感觉没有什么实际意义。

3 当疏散照明配电箱在配电小间或电缆竖井内安装,竖向供电时,每个配电箱可为多个楼层的疏散照明灯供电。
这一条细究的话不就是分支线路跨越了防火分区供电。 应急照明电源箱也没设置在本防火分区的配电小间里。

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-11-6 16:24:17 | 显示全部楼层
估计图审不会认同
     
发表于 2020-11-6 16:28:02 | 显示全部楼层
配电小间只能放本防火分区的消防配电箱。
     
发表于 2020-11-6 16:33:21 | 显示全部楼层
每个防火分区都有配电小间。
     
发表于 2020-11-6 16:39:35 | 显示全部楼层
隔成四间,每个防火分区开个门
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-6 16:59:24 | 显示全部楼层
楼主的图上的风机房也可以给两个防火分区公用,如果风机房公用,两个防火分区的风机控制箱各是各的,放在同一个防火分区,是不是也存在跨越的问题
     
 楼主| 发表于 2020-11-6 18:27:39 | 显示全部楼层
对的,通风专业的风机房就是按照这个原则设置的,这样相邻的防火分区共用一间风机房,所以,我想我们的防火分区配电小间是不是也可以给相邻的防火分区供电。
     
发表于 2020-11-8 08:25:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-11-8 08:27 编辑

1.这样画使用上没啥问题,但审图估计有难度
2.楼上好几位说暖通可以,暖通可以跟电气可以没有任何关系。暖通的空调系统防火分区加防火阀,电气普通回路的干线本来也是可以穿的。电气的支线就不应该穿越
     
发表于 2020-11-8 15:53:27 | 显示全部楼层
应该可行,跟建筑竖井形式类似,可以不属于任何防火分区!
     
发表于 2020-11-9 08:32:39 | 显示全部楼层
你这种每个防火分区得各设一个。
     
 楼主| 发表于 2020-11-9 11:29:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhluww 于 2020-11-9 11:30 编辑
x01oct 发表于 2020-11-8 08:25
1.这样画使用上没啥问题,但审图估计有难度
2.楼上好几位说暖通可以,暖通可以跟电气可以没有任何关系。暖 ...

为什么都说审图有难度,莫非审图人员不是干设计出身?
GB50016-2014第10.1.7条只是说不宜穿越防火分区,到审图专家嘴里全变不应了,莫非审图专家比规范组的编制专家还要NB..
从安全适用,经济合理(GB50016-2014第1.0.5条)考虑,我是支持这种做法。
     
 楼主| 发表于 2020-11-9 12:29:01 | 显示全部楼层
有没有大院的设计大神,发个函给规范组,确认下防火分区内的配电小间可不可给相邻防火分区的消防设备供电。
要不然新民标出来后双切开关是少了,但配电小间又多了,如果风机不多的前提下,那还不如直接双切开关到风机房呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则