账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7200|回复: 5

[求助] 求助:现在消防强电和非消防强电能共线槽吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-6 11:55:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
rt,没看到明确的条款呢
     
发表于 2020-11-6 13:11:48 | 显示全部楼层
最好不要,现在电井内,消防即使用矿物绝缘类电缆,还是要和非消防两侧分开敷设,其他地方更不要合并了
发表于 2020-11-6 14:44:05 | 显示全部楼层
不要这样设计,很多消防验收通不过
发表于 2020-11-6 14:44:59 | 显示全部楼层
像GB50067规范上有明确:消防配电线路应与其他配电线路分开敷设
     
发表于 2020-11-8 15:18:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 xpyyy 于 2020-11-8 15:39 编辑

按GB50016 第10.1.10条  “消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆”。DB 32/T 3698—2019  《建筑电气防火设计规程》7.3.3条 明敷的消防配电线路应敷设在专用的槽盒、托盘、梯架内或支架上。
     
 楼主| 发表于 2020-11-17 12:03:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则