账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7982|回复: 9

[问题探讨] 单相负荷如何折算为三相等效负荷

[复制链接]
     
发表于 2020-11-3 08:36:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单相负荷如何折算为三相等效负荷,工业与民用配电手册上以及网上的回答都是在只有单相负荷的情况下,先将各相的负载相加,取最大相乘以3,但是我问了别人,他给我说的却是直接取最大相负荷就行,不明白等效三相负荷是哪一种计算方式,进线断路器按照什么选择
发表于 2020-11-3 08:55:44 | 显示全部楼层
直接取最大相负荷?
     
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-3 08:55
直接取最大相负荷?

比如三相分别带17.5kW的单相负荷,那么总三相负荷就为17.5kW,不知道这个有没有道理
发表于 2020-11-3 09:08:42 | 显示全部楼层
只有是 发表于 2020-11-3 09:07
比如三相分别带17.5kW的单相负荷,那么总三相负荷就为17.5kW,不知道这个有没有道理

这个没有道理
     
发表于 2020-11-3 09:11:29 | 显示全部楼层
只有是 发表于 2020-11-3 09:07
比如三相分别带17.5kW的单相负荷,那么总三相负荷就为17.5kW,不知道这个有没有道理

取最大相的意思是按最大相计算电流,而不是直接相等
     
发表于 2020-11-3 09:55:15 | 显示全部楼层
那个别人连课本都没看吧?需要重新回学校回炉一下
     
发表于 2020-11-3 09:58:04 | 显示全部楼层
取最大相乘以3。
     
发表于 2020-11-3 12:42:49 | 显示全部楼层
最大相乘以3
     
发表于 2020-11-10 08:20:47 | 显示全部楼层
才入门的,看看配四手册就明白了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则