账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6833|回复: 8

[规范条文] 关于民标附录A的注2,及3.2.2的条文说明

[复制链接]
     
发表于 2020-10-28 20:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近因为一个独栋教学楼走道照明二级负荷,所以消防泵被审图专家判定为应按建筑最高等级确定的问题,发现论坛里的朋友以及部分电气群友因为民标附录A的注2,及3.2.2的条文说明“当本标准附录A中序号1~24各类建筑物与一类、二类高层建筑的用电负荷级别以及消防用电负荷级别不相同时,负荷级别应按其中高者确定“而认为消防应按建筑内最高负荷确定,而且立场很坚定。我只说一句(很郁闷的说),如果想曲解这条规范把消防负荷按建筑内最高负荷确定,请把一般负荷也按最高确定,因为本章通篇都是对所有负荷进行定级,并不是消防负荷定级,“负荷级别应按其中高者确定”这句话里根本就没说是消防负荷,往前也找不到语境,往后也找不到语境。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-10-28 21:43:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2020-10-28 21:45 编辑

楼主,民标的备注,他们的确理解错了。应该这样理解:二类高层的三级医院,其通道照明按23号和27号套的话,矛盾,所以按高者确定。消防负荷同理,但是民标1~25号似乎没怎么提到消防负荷。
我可以给你一个定心丸,评审专家的说法没有规范出处,但是往严了设计,也不能说他错。
     
 楼主| 发表于 2020-10-28 21:55:27 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-10-28 21:43
楼主,民标的备注,他们的确理解错了。应该这样理解:二类高层的三级医院,其通道照明按23号和27号套的话, ...

我研究几天了,民标1~25没有消防负荷,但是有防火规范啊,而且防火规范涉及消方用水量,人家编制组不好编表格都不可以吗?而且可以看看老板2008注解3本表未包含消费分级,消防分级见3.2.3。还有注解4.新规范这里编的确实没说清。
     
 楼主| 发表于 2020-10-28 22:13:31 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-10-28 21:43
楼主,民标的备注,他们的确理解错了。应该这样理解:二类高层的三级医院,其通道照明按23号和27号套的话, ...

往严设计不能天马行空,什么叫严,规范明文规定二类高层住宅公共区域宜设自动报警,这时从严设自动报警系统,这叫从严。一个小教学楼,因走道照明为二级,将消火栓泵定义为二级,才是不严,一旦定义为二级,设计者将陷入两难境地,我认为有电机的二级负荷(不宜用EPS)目前受认可的是两种做法,一就是加发电机,二从上级变电所引两回路高压(很多人说引至室外两台变压器,但是这是错的,两路高压引至环网柜都不符合要求,必须引至上级变电所),两千多平方教学楼引两路高压?没人会采用吧。室外集装发电机?图集有,但是规范没提到,建议业主可以根据生产需要自行安装,放在图纸上不合适。单独做一个发电机房?增加了子项。与主体合建?建在民用建筑内的发电机房,自动报警,消控室,集中控制照明也来了。还有当你另一个项目也按这样设计后,另一个专家在评审会上说你按二级设计没有规范依据,浪费甲方钱,这时是一种怎样的心情
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-29 08:20:35 | 显示全部楼层
说不通就按专家意思搞呗,又不要你出钱
     
发表于 2020-10-29 08:23:08 | 显示全部楼层
走道照明二级负荷带个小EPS就搞定了,因为走道照明带了EPS,消防泵得上柴发,牛逼
     
发表于 2020-10-30 12:58:16 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2020-10-29 08:23
走道照明二级负荷带个小EPS就搞定了,因为走道照明带了EPS,消防泵得上柴发,牛逼

这一刀切就是图省事,但不合理,完全不考虑经济性。好多小型单体建筑消防负荷为二级负荷其它负荷为三级负荷时,有些图审必须要求消防负荷和普通负荷分开,本来进线柜2台就行,愣是搞成3台(1台三级负荷,2台二级消防负荷)。
     
发表于 2020-10-30 17:27:23 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-10-28 21:43
楼主,民标的备注,他们的确理解错了。应该这样理解:二类高层的三级医院,其通道照明按23号和27号套的话, ...

民标是没提到多少,但是民标的13.7.3要求消防负荷也按照附录A确定
     
发表于 2020-11-1 22:10:19 | 显示全部楼层
附录中的注,明显被误读了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则