账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7480|回复: 13

[求助] 屋顶有三个分散设置的排烟机房。按照现在的新民规,可以设一个双切箱吗

[复制链接]
     
发表于 2020-10-27 16:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋顶有三个分散设置的排烟机房。按照现在的新民规,可以在屋顶强电间设一个双切箱吗,然后通过屋面桥架放射到各个排烟机房去。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-10-27 16:04:22 | 显示全部楼层
你试试看,我们静待后续消息~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-10-27 16:25:58 | 显示全部楼层
应该是可以的
     
发表于 2020-10-27 16:26:53 | 显示全部楼层
按新民规,是可以的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-28 11:28:52 | 显示全部楼层
可以,没问题,审图过
     
发表于 2020-10-28 16:14:14 | 显示全部楼层
可以的,新规就是这么要求的
     
发表于 2020-11-16 21:17:06 | 显示全部楼层

按新民规,是可以的
     
发表于 2021-1-5 15:38:57 | 显示全部楼层
地下车库就是这么要求的,楼顶同理应也可以
     
发表于 2021-1-5 15:46:19 | 显示全部楼层
我比较关心,你双切箱放哪里的。
     
发表于 2021-1-5 16:48:17 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-1-5 15:46
我比较关心,你双切箱放哪里的。

只能放电井了吧,机房也不让放
     
发表于 2021-1-5 16:52:52 | 显示全部楼层
最好还是按GB50016-2014规范设置双电源切换开关,最近有个项目屋顶的消防风机按民规设置双电源自投开关,江苏苏州的某审图中心要求按GB50016-2014规范设计,设计师跟审图中心专家沟通了,还是未同意,要求设计院修改图纸。
     
发表于 2021-1-5 17:43:50 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-1-5 16:48
只能放电井了吧,机房也不让放

问题屋顶就没有电井了大部分。那看来建筑要把电井出屋面。现在规范越来越让人难懂了
     
发表于 2021-1-5 17:44:49 | 显示全部楼层
黑体字跟普通字按哪个为重,这点都分不清~
     
发表于 2021-1-5 17:54:52 | 显示全部楼层
如果双电源切换箱安装在电井或配电间,供电线路耐火3小时。我会选择按照新规范执行。
不然还是老做法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则