账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6866|回复: 11

[求助] 与水泵房合建的发电机房要不要设自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2020-10-22 22:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个宿舍单独考虑,不与其他建筑发生联系,室外用水量大于25/S,消防按二级,市电双回路设计无法掌控,考虑做发电机,水泵房和发电机房在室外合建算不算在民用建筑内,请问这时发电机房要不要设自动报警系统?如果设,根据新民规6.1.2.4设自动灭火,发电机房内的气体灭火控制器连接火灾自动报警控制器算不算消防联动功能,要不要做消控室,消控室是和发电机房水泵房合建,还是做在宿舍,做在宿舍审图会不会有强迫症,让我宿舍上自动报警和集中控制型照明。和发电机房合建会不会很不合理,就在旁边,着火肯定知道,靠那么近,直接过去手动操作了。
     
发表于 2020-10-23 08:12:15 | 显示全部楼层
可以合建。该设置的都要设置,火灾报警、气体灭火、防排烟
发表于 2020-10-23 08:28:19 | 显示全部楼层
上不上气体灭火,水专业确定,我觉得是不用的
发表于 2020-10-23 08:29:29 | 显示全部楼层
如果上气体灭火,其配套有烟感、温感,控制器,不需要为此单设消防控制室
     
发表于 2020-10-23 08:56:54 | 显示全部楼层
和水泵房室外合建的不算是民用建筑内吧,这和单独建的发电机房没啥区别。
这个“民用建筑”内应该是指平时有人工作或活动的地方。
     
发表于 2020-10-23 09:28:30 | 显示全部楼层
如果不合建,不祘民用建筑内
     
发表于 2020-10-23 09:30:09 | 显示全部楼层
如合建则应设FAS
     
发表于 2020-10-23 09:44:44 | 显示全部楼层
楼主设计的宿舍S任一层大于1500m2或总s>3000m2,则应设FAS
     
 楼主| 发表于 2020-10-23 09:56:39 | 显示全部楼层
被规范给整懵了,防火规范5.4.13.5和6及条文解释,可理解为未设自动报警的民用建筑内的发电机房只做区域报警,灭火系统可以做推车ABC干粉灭火器等,到了民用建筑电气设计标准6.1.2.4直接就写自动报警系统和自动灭火系统(自动灭火写在电气规范?),而且未做条文解释,而实施指南又引用防火规范(根据防火规范提出此要求,防火规范写的是报警装置,也没说一定用自动灭火)
     
发表于 2020-10-29 08:30:27 | 显示全部楼层
别搞发电机房啥,直接放在室外或者水泵房屋顶,啥都简单。没有消防监控室就被整这些幺儿子了
     
发表于 2020-10-29 09:03:35 | 显示全部楼层
可以考虑室外设置集装箱式发电机组
     
发表于 2020-11-2 15:58:31 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2020-10-23 09:56
被规范给整懵了,防火规范5.4.13.5和6及条文解释,可理解为未设自动报警的民用建筑内的发电机房只做区域报 ...

感觉做区域报警就可以了,不过这几条各本规范写的不一样,各人理解还不一样,难得弄哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则