账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10163|回复: 14

[问题探讨] 防火分区太小,值得做一个应急照明箱吗

[复制链接]
     
发表于 2020-10-20 09:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个学校的地下,按照GB51309应急照明规范来讲,属于人员密集场所,一个防火分区应有独立的应急照明箱,但是这个防火分区是33米x10米太小,没有公共区域,全部是教室,值得做一个应急照明箱吗,还有就是要做配电小间吗,求大佬帮我

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-10-20 10:17:35 | 显示全部楼层
搞成集中电源的,没有那么严格
     
发表于 2020-10-20 12:08:46 | 显示全部楼层
做电气竖井,配电箱放在竖井内
     
发表于 2020-10-20 12:52:04 | 显示全部楼层
集中电源集中控制型。可能单独给一回路就行吧
     
 楼主| 发表于 2020-10-20 14:21:21 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-20 12:08
做电气竖井,配电箱放在竖井内

这个地下总共有三个防火分区,只有防火分区一里有电气竖井,防火分区二做了个配电小间,防火分区三就是只有教室的那个小区域,没有应急照明,消防也只有烟感,没做配电小间,打算用防火分区二的端子箱来带,消防总线穿越防火分区时加一个总线隔离器可以吗(应急照明采用集中电源集中控制型,每个防火分区一个集中电源)
     
 楼主| 发表于 2020-10-20 14:22:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-20 10:17
搞成集中电源的,没有那么严格

这个地下总共有三个防火分区,只有防火分区一里有电气竖井,防火分区二做了个配电小间,防火分区三就是只有教室的那个小区域,没有应急照明,消防也只有烟感,没做配电小间,打算用防火分区二的端子箱来带,消防总线穿越防火分区时加一个总线隔离器可以吗(应急照明采用集中电源集中控制型,每个防火分区一个集中电源)
     
 楼主| 发表于 2020-10-20 14:23:36 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-10-20 12:52
集中电源集中控制型。可能单独给一回路就行吧

这个地下总共有三个防火分区,只有防火分区一里有电气竖井,防火分区二做了个配电小间,防火分区三就是只有教室的那个小区域,没有应急照明,消防也只有烟感,没做配电小间,打算用防火分区二的端子箱来带,消防总线穿越防火分区时加一个总线隔离器可以吗(应急照明采用集中电源集中控制型,每个防火分区一个集中电源)
发表于 2020-10-20 14:41:24 | 显示全部楼层
只有是 发表于 2020-10-20 14:22
这个地下总共有三个防火分区,只有防火分区一里有电气竖井,防火分区二做了个配电小间,防火分区三就是只 ...

可以
     
 楼主| 发表于 2020-10-20 16:16:05 | 显示全部楼层

好的好的,感谢大佬
     
发表于 2020-10-20 16:27:00 | 显示全部楼层
51309-3.3.3-1条是要求水平方向是以防火分区分一个回路的。不是以防火分区分应急照明箱。
     
 楼主| 发表于 2020-10-21 09:31:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 只有是 于 2020-10-21 09:33 编辑
libocai 发表于 2020-10-20 16:27
51309-3.3.3-1条是要求水平方向是以防火分区分一个回路的。不是以防火分区分应急照明箱。

GB 51309  3.3.7-2条应急照明箱的设置里面有一条人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱,所以有点搞不清楚防火分区小的应不应该放一个独立的应急照明箱
无标题.png
     
 楼主| 发表于 2021-10-28 10:01:04 | 显示全部楼层
开始地下做的是一个应急照明箱,分别向三个防火分区的集中电源供电,被审图的提了,
理由:地下层,防火分区二、三的应急照明集中电源的供电不满足GB51309-2018第3.3.8-3.1)条规定,分散布置的集中电源应由所在防火分区的消防电源箱供电、或由竖井内专用消防干线供电,
改为每个防火分区一个应急照明箱
终结
     
发表于 2021-10-28 10:21:32 | 显示全部楼层
只有是 发表于 2021-10-28 10:01
开始地下做的是一个应急照明箱,分别向三个防火分区的集中电源供电,被审图的提了,
理由:地下层,防火分 ...

学习了。另外问一句,这项目做了一年吗
     
 楼主| 发表于 2021-10-28 14:36:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-28 10:21
学习了。另外问一句,这项目做了一年吗

没有,现在才想起来补一个结果。。。。
     
发表于 2021-11-10 17:13:50 | 显示全部楼层
应急照明配电箱是指为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。如果采用集中电源应急照明系统,就不存在应急照明配电箱的说法。如果你图上标注的是应急照明配电箱,等于是送子弹给审图的,那审图的肯定就会提。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则