[问题探讨] 关于敷设方式的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2020-10-16 14:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多年来,我一直都被各种敷设方式和敷设部位所困扰,一方面,敷设方式和部位相互渗透和重复,比如DB有时候既表示敷设方式,又隐含了敷设部位,让这样的标注变得混乱,不科学。
而另一方面,是敷设方式(方法)并不是按照GB50217上的几个大类划分(即,管,沟,支架,井等)。单单穿管敷设就分了7,8种,其中钢管算是分了3种(SC,MT,RC),塑料管分了3种(PC,FPC,KPC),还有一些不知道算是什么材质的管(比如电缆排管CE)。另外,支架也分了托盘,桥架等等。。这些东西能否切实的作为科学的分类类别?

发这些是因为今天又在为钢管的问题纠结。
SC是否镀锌,是否可以镀锌,MT到底是个什么玩意,JDG这个不能在国标找到的东西能不能用?
RC到底是水煤气管,镀锌钢管,还是厚壁钢管?为何作为电气制图规范的GBT50786-2012上只有SC,没有RC.以此作为参考的北方五省图集12D1上,就生生加了一个RC?
2020年了,电气敷设用钢管还没有全国统一一个权威的说法吗?
发表于 2020-10-16 14:59:05 | 显示全部楼层
sc-焊接钢管,一般不镀锌,埋地,进出建筑物时可以用镀锌钢管(考虑到镀锌钢管防腐性好)
发表于 2020-10-16 15:01:12 | 显示全部楼层
JDG-除埋地和潮湿场所外,可以用,其标准壁厚大于1.5
发表于 2020-10-16 15:09:46 | 显示全部楼层
RC-热镀锌钢管
     
发表于 2020-10-16 15:29:28 | 显示全部楼层
SC-原来叫水煤气管,现在厚壁钢管不镀锌,实际使用不多了。埋地多采用PC管,明配采用薄壁镀锌钢管,KBG/JDG
     
 楼主| 发表于 2020-10-16 16:41:22 | 显示全部楼层
为了避免浪费各位老师的时间,我再阐述一下我的疑问。
首先,多年来这些东西老生常谈,书上都是一句话带过,有没有再具体的说法。比如SC既然可以镀锌,那么是否有种敷设方式叫镀锌SC敷设?它跟RC所谓的热镀锌钢管是不是一种东西?RC从国标中为何消失了?这些能不能给个统一的说法。
其次,《电缆管理用导管系统:刚性导管系统》 GBT20041.21-2017 明确金属导管应该采用至少刷漆或者粉末镀锌的方式防腐。SC不镀锌还能不能用,合不合格?那些采用冷镀锌的管材是否符合这一标准?
最后,其实,我是怀疑这样的分类是否科学,因为有些敷设方式强调材质,有些强调防腐层,有些强调管材数量,让人怎么选用呢?混乱之处比如:我们一般在室内都标注SC,但一部分在墙里,一部分接桥架,难道不应该标RC(镀锌钢管)吗?我却没见过谁的图纸,除了人防外,室内布线标注RC的。当我们选用JDG时,且不论它不在国标中出现,它和MT又有什么区别呢?我确实不知道MT长什么样。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0