账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15658|回复: 20

[问题探讨] 关于集中电源非集中控制应急照明系统,手动控制方式

[复制链接]
     
发表于 2020-10-16 11:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 叶本耶本枼 于 2020-10-16 11:27 编辑

请问,一栋宿舍,无FAS,采用集中电源非集中控制应急照明系统,按照GB51309,P21页的说法,持续型灯具由节电点亮转为应急点亮,非持续强制应急点亮。那么请问这两种灯具是否要分开回路设置呢?我看19D702-7的P18页是未分回路设置的,是因为每个灯具在非集中控制系统下,还自带地址和编码吗?
     
 楼主| 发表于 2020-10-16 11:20:45 | 显示全部楼层
但是我看14X505-1的P41页,又是分开设置的,是否应按新的19D702-7来设计,不分回路布置呢?
     
发表于 2020-10-16 13:09:05 | 显示全部楼层
以前都没考虑到这个,经你这一提醒,觉得非集中控制型分回路可能合理点。一直没见过厂家的非集中控制型的样本,是不是末端灯具和集中电源其实和集中控制型一样,只是不把集中电源接到集中控制器上而已,所以可以混接在一回路上。
     
 楼主| 发表于 2020-10-16 14:03:34 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-10-16 13:09
以前都没考虑到这个,经你这一提醒,觉得非集中控制型分回路可能合理点。一直没见过厂家的非集中 ...

是的,如果混接的话,灯具肯定还要带信号线吧?
发表于 2020-10-16 14:39:34 | 显示全部楼层
非集中控制的,灯具都没有控制线
发表于 2020-10-16 14:43:42 | 显示全部楼层
非集中控制的,应该分回路配电
     
发表于 2022-7-8 16:37:13 | 显示全部楼层
图集中不分回路,写的是电源线,此电源线是否有通讯控制功能呢?不然如何实现持续型灯具由节电点亮转为应急点亮,非持续强制应急点亮呢?
     
发表于 2022-7-11 08:25:13 | 显示全部楼层
疏散指示平时节电模式,应该是单灯具备的功能,不是系统控制的结果吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-11 08:54:52 | 显示全部楼层
非集中控制型,灯具不接信号线,由应急照明箱控制应急点亮或者由手动控制按钮控制,个人觉得不需要区分回路
     
发表于 2022-9-8 10:27:17 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-7-11 08:25
疏散指示平时节电模式,应该是单灯具备的功能,不是系统控制的结果吧。

平时节电,那它是怎么知道什么时候需要应急点亮的呢

点评

火灾时应急点亮,平时节电状态亮度有限而已。  发表于 2024-6-11 17:41
     
发表于 2022-9-8 10:31:58 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-10-16 13:09
以前都没考虑到这个,经你这一提醒,觉得非集中控制型分回路可能合理点。一直没见过厂家的非集中 ...

我感觉末端也是集中控制型灯具,需要接受信号控制,只是不需要接应急照明控制器。
     
发表于 2022-9-8 10:32:03 | 显示全部楼层
dcy034115 发表于 2022-9-8 10:27
平时节电,那它是怎么知道什么时候需要应急点亮的呢

市电断电或者手动控制
     
发表于 2022-9-8 10:33:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-16 14:43
非集中控制的,应该分回路配电

分回路,没有控制线怎么控制节电转入点亮的呢?
     
发表于 2022-9-8 10:36:52 | 显示全部楼层
waitfight 发表于 2022-7-11 08:54
非集中控制型,灯具不接信号线,由应急照明箱控制应急点亮或者由手动控制按钮控制,个人觉得不需要区分回路

节电状态转为应急点亮如何实现?
     
发表于 2022-9-8 10:38:53 | 显示全部楼层
忘流苏 发表于 2022-9-8 10:32
市电断电或者手动控制

只有电源线,无通讯功能,灯具怎么接受到的断电和手动控制信号啊。

点评

自带蓄电池断电直接自动点亮,不需要什么信号  发表于 2024-6-11 17:42
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则