账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9987|回复: 13

[求助] 电机星三角启动主电源几根线?

[复制链接]
     
发表于 2020-10-15 15:38:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集19DX101-1的7-2中直接启动电动机主电源是3+1根线,而7-4星三角启动电动机主电源却是3+7根线,没有理解清楚,求各位指教
     
 楼主| 发表于 2020-10-15 16:14:01 来自手机 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-10-15 15:38
图集19DX101-1的7-2中直接启动电动机主电源是3 1根线,而7-4星三角启动电动机主电源却是3 7根线,没有理解 ...

星三角启动主电源却是3+2根线,不是3+7
发表于 2020-10-15 16:22:00 | 显示全部楼层
论坛的帖子,楼主看看
星三角启动电流示意.jpg
     
 楼主| 发表于 2020-10-15 16:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-15 16:22
论坛的帖子,楼主看看

黄色的另外六根线这个我知道,就是前端主电源引来的线图集上是3+2而不是3+1不理解啊,直接启动电机前端主电源都是3+1根的
     
 楼主| 发表于 2020-10-15 16:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-15 16:22
论坛的帖子,楼主看看

就是星三角启动为什么是3+2+6根线而不是3+1+6根线
发表于 2020-10-15 16:57:26 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-10-15 16:45
黄色的另外六根线这个我知道,就是前端主电源引来的线图集上是3+2而不是3+1不理解啊,直接启动电机前端主 ...

7-2图集,是控制箱到电机的导线,7-4图集,控制箱前的导线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-15 17:03:01 | 显示全部楼层
配电箱电源进线:3+2或4+1
配电箱到水泵:7
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-15 17:04:03 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-10-15 16:45
黄色的另外六根线这个我知道,就是前端主电源引来的线图集上是3+2而不是3+1不理解啊,直接启动电机前端主 ...

二次回路单相的,或者还有其他单相设备
     
 楼主| 发表于 2020-10-15 17:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-10-15 17:03
配电箱电源进线:3 2或4 1
配电箱到水泵:7

这个说的清楚了,谢谢啦
     
 楼主| 发表于 2020-10-15 17:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-15 16:57
7-2图集,是控制箱到电机的导线,7-4图集,控制箱前的导线

终于明白 了,谢谢啦
     
 楼主| 发表于 2020-10-15 17:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-15 16:57
7-2图集,是控制箱到电机的导线,7-4图集,控制箱前的导线

图集中启动转换回路导线说明是穿钢管敷设,但没有说是穿管明敷还是隔热墙内穿管敷设或穿管埋地敷设,这个启动转换回路的载流量怎么查啊
     
发表于 2020-10-15 17:29:03 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-10-15 17:21
图集中启动转换回路导线说明是穿钢管敷设,但没有说是穿管明敷还是隔热墙内穿管敷设或穿管埋地敷设,这个 ...

水泵房里,当然是明敷了
     
 楼主| 发表于 2020-10-15 17:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-15 16:57
7-2图集,是控制箱到电机的导线,7-4图集,控制箱前的导线

是不是电源回路导线穿管隔热墙暗敷,配电箱出线包括QAC1的线路和启动转换回路导线电机附近明敷,所以QAC1出线和启动转换线路都比配电箱前端的电源回路截面小一级啊
     
发表于 2021-2-23 16:59:52 | 显示全部楼层
感谢,终于明白了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则