账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6159|回复: 4

[求助] 桥架的尺寸如何确定

[复制链接]
     
发表于 2020-10-14 12:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
天正里面有桥架的计算,但是不是很理解。因为一般桥架都用一层,里面有一个电缆横排所需总宽度,是根据这个来确定桥架的宽度吗?感觉给出的桥架规格会出线叠放(因为他直接用总的横截面没有考虑是否叠放)?
发表于 2020-10-14 14:13:01 | 显示全部楼层
叠放也可以,载流量折减系数大些,截面积不大于40%
     
 楼主| 发表于 2020-10-14 14:34:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-14 14:13
叠放也可以,载流量折减系数大些,截面积不大于40%

是不是根据他计算的横截面积,然后桥架的宽度就是“电缆横排所需总宽度”,最后用截面积除以上面的电缆总宽度就是他的高度? 因为叠放确实系数太大了,还是考虑一层。
发表于 2020-10-14 14:38:03 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-14 14:34
是不是根据他计算的横截面积,然后桥架的宽度就是“电缆横排所需总宽度”,最后用截面积除以上面的电缆总 ...

一层也行,散热好
     
发表于 2020-10-14 16:17:28 | 显示全部楼层
我都是在天正计算的基础上再选大一个规格的
不过审图会提桥架要考虑到其他设备 然后又加大了一个规格 后面的项目我就没怎么画桥架了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则