账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9805|回复: 11

[求助] 低压配电室都要设置地沟吗

[复制链接]
     
发表于 2020-10-12 22:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了很多低压配电都要设置地沟,能不设置地沟吗,好像上进上出线可以不设置地沟?那什么时候配电柜背面又能靠墙呢
发表于 2020-10-13 08:32:12 | 显示全部楼层
上进上出线可以不设置地沟
发表于 2020-10-13 08:33:04 | 显示全部楼层
配电柜如果柜前检修,可以靠墙
     
 楼主| 发表于 2020-10-13 10:25:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-13 08:32
上进上出线可以不设置地沟

上进上出线和其他的进出线方式相比有什么优缺点呢,如果能不做地沟肯定都不做了肯定有什么区别吧,柜前检修一般是什么柜子呢
发表于 2020-10-13 10:32:31 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-13 10:25
上进上出线和其他的进出线方式相比有什么优缺点呢,如果能不做地沟肯定都不做了肯定有什么区别吧,柜前检 ...

上进上出线就是用在不能做地沟的场所,如中间楼层的配电室
发表于 2020-10-13 10:38:16 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-13 10:25
上进上出线和其他的进出线方式相比有什么优缺点呢,如果能不做地沟肯定都不做了肯定有什么区别吧,柜前检 ...

有些固定柜是柜前检修的,也可以定制(靠墙安装)
     
 楼主| 发表于 2020-10-13 10:53:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-13 10:32
上进上出线就是用在不能做地沟的场所,如中间楼层的配电室

不用做地沟肯定省去了很多麻烦,那么为什么又要选择做地沟的配电室呢
发表于 2020-10-13 11:07:17 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-13 10:53
不用做地沟肯定省去了很多麻烦,那么为什么又要选择做地沟的配电室呢

不做地沟,配电柜上方全是电缆
     
 楼主| 发表于 2020-10-13 13:09:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-13 11:07
不做地沟,配电柜上方全是电缆

好的,那差不多的意思就是如果配电柜少就可以不做地沟。配电柜多就需要做地沟?
最后再问一下,GGD能盘前维护吗
发表于 2020-10-13 14:18:47 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-13 13:09
好的,那差不多的意思就是如果配电柜少就可以不做地沟。配电柜多就需要做地沟?
最后再问一下,GGD能盘 ...

GGD正常是柜后维护,特殊定制即可
     
发表于 2020-10-13 14:39:32 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-10-13 10:53
不用做地沟肯定省去了很多麻烦,那么为什么又要选择做地沟的配电室呢

没有条件做地沟的,室内不同高度都是高低压桥架、消防桥架、封闭式母线槽、矿物电缆、通风管道等,非常凌乱,不好看。一般配电房不在最底层,做地沟可能影响室内空间高度。
     
发表于 2020-10-13 17:16:31 | 显示全部楼层
GGD和GCK很难从上面出线,因为水平母排在上面。如果一定要从上面出,就得考虑增加柜体深度。再说进线,母联封闭母线桥架还可以对付,因为只是两个口对口。出线口很多,线路很多,安装检修很有很多不方便。GCS有专门的竖向出线电缆仓,但是大电缆要翻到上面也没有位置。上出线应该不是很合理。建议加深柜体1000~1200,给出线电缆腾位置(下出)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则