账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4443|回复: 1

[规范条文] 新民标关于湿式自喷系统喷淋泵的联动控制

[复制链接]
     
发表于 2020-10-10 08:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标13.4.1.2喷淋消防泵的联动控制,应由湿式报警阀压力开关信号与一个火灾探测器或一个手动报警按钮的报警信号的“与”逻辑信号启动喷淋消防泵;

一个小公建仅做了湿式自动喷水系统,按这条是否要上火灾自动报警?区域报警系统是否可行?还是必须做集中的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-10-10 09:14:24 | 显示全部楼层
这种联动控制,应该是有火灾报警才采用的,没有火灾报警系统,不用采用
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则