账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6620|回复: 6

[求助] 隔离开关与断路器的配合

[复制链接]
     
发表于 2020-10-9 08:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同一段导线或电缆,隔离开关的规格选择是大于断路器的选择规格,还是大于等于断路器的选择规格
发表于 2020-10-9 08:57:11 | 显示全部楼层
大于等于断路器就行了
发表于 2020-10-9 08:57:57 | 显示全部楼层
隔离开关,一般不带负荷分断
     
发表于 2020-10-9 11:05:13 | 显示全部楼层
大于等于,但是如果考虑断路器整定值可调,那么隔离开关通常会等于断路器框架电流或者脱扣器最大整定值
     
发表于 2020-11-4 10:29:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-9 08:57
隔离开关,一般不带负荷分断

树总,现在隔离开关可带负荷操作了
     
发表于 2020-11-4 11:07:48 | 显示全部楼层
我一般取1.25倍关系,不会取等于
     
发表于 2020-11-5 10:40:06 | 显示全部楼层
大于,比如hd13,最小的额定电流都是200A,连100A都没有了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则