树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 14:53 你这个避难层,本身就需要设置一台照明配电箱吧
abu1216 发表于 2020-9-29 14:56 没有设普通照明配电箱 之前想着设,后来一想,避难层是消防时用,普通照明配电箱在消防时得切非消 这样 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 15:16 设一台双切的照明配电箱,直接从变电所供电,除给本层的照明用电,还可以给疏散集中电源供电(原来我们是 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 15:24 话说回来,我们这样的风机房,一般也没有设插座
abu1216 发表于 2020-9-29 16:12 合在一起的话,是不是又有非消防负荷纳入应急系统的嫌疑了呢,还在被这个问题折磨
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 16:21 避难层的照明,也算消防负荷
kawenganet 发表于 2020-10-7 11:54 这里有回答,不知道专家认不认。
kawenganet 发表于 2020-10-7 11:55 湖南省施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见-2019