账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6421|回复: 3

[规范条文] GB 51348-2019 《民用建筑电气设计标准 实施指南》238页第12.4.11 条

  [复制链接]
     
发表于 2020-9-27 19:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2 当变电所有两台及以上变压器时:)当变压器 0. 4kV 侧中性点在各自变压器的中性点处接地时罗所有主断路器与母线联络断路器 均应选用4 极断路器......此处“应选用4 极断路器”本人觉得没道理。若两台变压器设在有等电位联结的配电室呢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-27 22:22:01 | 显示全部楼层
分别接地,N不断的话,可能有环流
发表于 2020-9-28 08:18:49 | 显示全部楼层
现在变电所,所有接地都做到一起了,就没有分开
     
发表于 2020-9-28 09:26:10 | 显示全部楼层
按接地规范变压器一点接地,可选用3P断路器。变压器单独就地接地只能选用4P断路器,这种方式不妥。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则