账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8597|回复: 13

[求助] 变电房,空压机房,发电机房设置在一起的消防设计

[复制链接]
     
发表于 2020-9-25 17:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们公司的变电房,空压机房,柴油发电机房设计在一栋房子里,设计院给的图纸是丁类,除了消火栓灭火器之外没有其它任何消防系统,这么设计规范么,标准的应该怎么设计? 求助各位
     
发表于 2020-9-25 17:47:23 | 显示全部楼层
怎么可能是丁类呢
     
发表于 2020-9-25 22:25:56 来自手机 | 显示全部楼层
其他的不清楚 但柴油发电机房有问题 之前我有找过相关资料

5柴油发电机应设置火灾报警装置。
6应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

没有自喷 在建筑内的发电机房可以设气体灭火系统

还有50016-8.2.2条规定 丁类建筑可以不设消火栓 设消防软管卷盘的 你看看你公司符不符合条件 能省就省吧
当然如果你公司是一个区块 有现成的消火栓系统 那还是直接接消火栓系统的好
发表于 2020-9-27 08:32:51 | 显示全部楼层
如果是独立的一栋房,里面就只有发电机房和变电所,没有问题
     
 楼主| 发表于 2020-9-27 12:23:04 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-9-25 22:25
其他的不清楚 但柴油发电机房有问题 之前我有找过相关资料

5柴油发电机应设置火灾报警装置。

我也是查到这条,但是他是民用建筑,我们这个应该是工业建筑吧,可以适用么?
     
发表于 2020-9-27 21:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
周中强 发表于 2020-9-27 12:23
我也是查到这条,但是他是民用建筑,我们这个应该是工业建筑吧,可以适用么?

???哪一条?
     
发表于 2020-9-27 22:20:23 | 显示全部楼层
周中强 发表于 2020-9-27 12:23
我也是查到这条,但是他是民用建筑,我们这个应该是工业建筑吧,可以适用么?

应该是工业建筑
     
发表于 2020-9-27 22:22:11 | 显示全部楼层
如柴油发动机房占本层S小于5%,则定丁类
     
发表于 2020-9-27 22:23:23 | 显示全部楼层
否则应为丙类
     
发表于 2020-9-27 22:25:39 | 显示全部楼层
火灾危险性类别的判定見〈建规〉3、1、2
     
发表于 2020-9-27 22:26:40 | 显示全部楼层
当为丙类時应设FAS
     
发表于 2020-9-27 22:28:39 | 显示全部楼层

〈建规〉5、4、13
     
发表于 2020-9-28 07:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-27 22:28
〈建规〉5、4、13

太谢谢了
我以前真的都没仔细翻看过这几条
现在看了一下解决了我一些疑惑
     
发表于 2020-9-28 18:12:47 | 显示全部楼层
当为丙类時,按〈建规〉8、4、1、1条:判定否设FAS
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则