账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10692|回复: 8

[求助] 钢结构厂房,引下线怎么做。

[复制链接]
     
发表于 2020-9-15 16:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
钢结构厂房屋面是彩钢板,另有钢结构女儿墙高于屋面,接闪器应该能直接用女儿墙和屋面了。但是引下线呢还需要钢柱作引下线嘛,感觉钢结构的外墙就已经可以作为引下线了。
     
发表于 2020-9-15 16:13:23 | 显示全部楼层
钢柱都可以作为引下线。金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列规定:  1、板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。  2、金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm。  3、金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于4mm,铜板的厚度不应小于5mm,铝板的厚度不应小于7mm。  4、金属板应无绝缘被覆层。
     
发表于 2020-9-15 16:21:04 | 显示全部楼层
可以利用钢柱做引下线,不过外露引下线距地2.7米以下按防雷规范4.5.6 条3做隔离
     
发表于 2020-9-15 21:32:24 | 显示全部楼层
用钢柱                        
     
 楼主| 发表于 2020-9-16 10:41:03 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-9-15 16:21
可以利用钢柱做引下线,不过外露引下线距地2.7米以下按防雷规范4.5.6 条3做隔离

厂房是钢结构的,女儿墙和外墙也是钢结构的,女儿墙自己就是接闪器了,电流肯定会顺着外墙就下来了,还是要用钢柱作引下线我能理解,遇到闪电外墙肯定通过电流,难道整个外强都要用绝缘层隔离?
     
发表于 2020-9-16 11:04:14 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-9-16 10:41
厂房是钢结构的,女儿墙和外墙也是钢结构的,女儿墙自己就是接闪器了,电流肯定会顺着外墙就下来了,还是 ...

4.5.6有4种做法,任选其一
     
发表于 2020-9-16 16:45:37 | 显示全部楼层
外墙的最下面应该是砖墙吧,全是钢板怎么安装?
     
发表于 2020-9-16 21:30:07 | 显示全部楼层
用外墙做引下线,能满足《雷规》5.2.1对引下线的要求吗,再说如何可靠接地。利用钢柱接地是最普遍的做法,接地也很简单,标准图集上都有,很好实现。
     
发表于 2020-9-16 22:41:50 | 显示全部楼层
利用钢柱引流效果好,又可防跨步电压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则