账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5588|回复: 7

[规范条文] 新民规和消防照明规范是不是打架了?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-10 10:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一个问题:新版《GB51348-2019》第13.4.6条(强条):不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。和《GB51309-2018》第3.6.9.2.(2):B型应急照明配电箱切断主电源输出。(该条条文解释:应急照明配电箱的主电源断电后,其所配接的灯具自动转入自带蓄电池供电)。是不是矛盾了?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-9-10 11:01:01 | 显示全部楼层
严格来说,是不严谨
     
发表于 2020-9-10 12:37:05 | 显示全部楼层
是强条和强条打架,《GB51348-2019》第13.4.6条(强条):不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。

和GB51309-2018-3.3.1-2.....自带蓄电池灯具的应急照明配电箱的主电源输出断开后,灯具应自动转入.....

建议把几个大佬关房间里面,吃喝拉撒全在里面,不统一观点不放出来。大佬之间不同观点不沟通,难为设计人员干啥

点评

51348的13.4.6强条是不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。这里指的是消防电源,在应急照明配电箱的前端输入侧。而51309的3.3.2中描述的是应急照明配电箱在接收到应急照明控制器的断电信号后,切断主电...  发表于 2020-9-14 21:23
     
发表于 2020-9-10 15:42:11 | 显示全部楼层
的大幅度发到付大幅度发到付
     
发表于 2020-9-10 22:24:13 | 显示全部楼层
的确是矛盾了
     
发表于 2020-9-11 07:45:24 | 显示全部楼层
个人觉得关键是“不得直接强启”。主电源断电---灯具转为蓄电池供电---灯具再转由备电供电。中间有时间间隔考虑。如果备电是柴油发电机,在主电源断电至发电机启动供电前,由蓄电池供电
     
发表于 2020-9-11 20:33:19 | 显示全部楼层
矛盾的地方取最大公约数~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则