账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7408|回复: 12

[求助] 人防电气相关问题

[复制链接]
     
发表于 2020-9-9 14:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工程是两栋一类高层住宅加地下停车场,地下停车场面积有一万多平,然后人防面积3000多平。查了规范,人防面积小于5000平,可不设柴油发电机,但是规范50038-7.2.7 因地面建筑平时使用需要设置的柴油发电机组,宜按战时区域电源设置。所设置的柴油发电机组,宜设置在防护区内
这条的意思是平时用电需要设置的柴油发电机,然后可以当做战时的电源用,而且要设置在人防区内,

所以还是需要在人防区设置发电机吗?




     
发表于 2020-9-9 15:43:43 | 显示全部楼层
不需要设,且强烈不建议平时柴发按人防战时电源做
     
 楼主| 发表于 2020-9-9 15:57:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-9 15:43
不需要设,且强烈不建议平时柴发按人防战时电源做

好的 谢谢
再请教一下 小于5000平的人防工程 战时的电源可以一路从市政引进,一路从人防区域电源引进吗
发表于 2020-9-9 16:02:31 | 显示全部楼层
战时柴发,容量不能做太大,而且需要单独的进出风口
     
 楼主| 发表于 2020-9-9 16:08:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-9 16:02
战时柴发,容量不能做太大,而且需要单独的进出风口

何止啊 如果做柴发  还要做水冷 要设置冷却水泵 冷却水池 这一套下来 造价多了很多

点评

优先风冷式。水冷的不多。  发表于 2020-9-9 22:58
     
发表于 2020-9-9 22:49:33 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-9-9 15:57
好的 谢谢
再请教一下 小于5000平的人防工程 战时的电源可以一路从市政引进,一路从人防区域电 ...

有条時引,无条件時设UPS与EPS

点评

好的,谢谢  发表于 2020-9-11 08:52
     
发表于 2020-9-10 13:06:58 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-9-9 15:57
好的 谢谢
再请教一下 小于5000平的人防工程 战时的电源可以一路从市政引进,一路从人防区域电 ...

可以的              
     
发表于 2020-9-10 14:51:06 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-9-9 15:57
好的 谢谢
再请教一下 小于5000平的人防工程 战时的电源可以一路从市政引进,一路从人防区域电 ...

成熟做法EPS,但是也要做防爆波电缆井。同时预留战时区域电源的接入口。
     
 楼主| 发表于 2020-9-11 08:53:20 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-9-10 14:51
成熟做法EPS,但是也要做防爆波电缆井。同时预留战时区域电源的接入口。

建筑是已经做了防爆井,现在怕的是没有区域电源可以接
     
发表于 2020-9-11 12:47:01 | 显示全部楼层
没有区域电源也没关系。还有移动电源车会用到那个井。
     
 楼主| 发表于 2020-9-11 12:48:21 | 显示全部楼层
ws00525859 发表于 2020-9-11 12:47
没有区域电源也没关系。还有移动电源车会用到那个井。

好的 那我就放心的大胆做了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则