[求助] 无火灾自动报警系统如何实现应急照明启动

[复制链接]
     
发表于 2020-9-3 17:24:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2000平米的小公建,根据火规10.3.1走廊设置疏散照明,但楼内未设置火灾自动报警系统,仅设置了A型应急照明灯具和集中电源(集中电源非集中控制系统,无应急照明控制器),19D702-7的P18页说明应能手动操作集中电源,控制集中电源转入蓄电池电源输出点亮,但询问过一个应急照明厂家说不能实现,因为没有应急照明控制器,请教怎么处理好哈?图集可以实现手动控制但应急照明厂家却说不行啊
     
 楼主| 发表于 2020-9-3 17:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
如何实现正常电源断电后应急照明点亮啊,求各位大大指教
     
发表于 2020-9-3 18:37:06 | 显示全部楼层
非集中控制系统的应急照明配电箱(应急照明集中电源装置)是需要自带应急启动按键(钮)或开关的,以实现火灾情况下点亮操作,可以理解为新规范下产品制造要求,应急照明规范宣贯时候专家也一再强调配电箱内部是厂家的事,设计人员做好箱前和箱后的内容即可
     
 楼主| 发表于 2020-9-3 18:52:17 来自手机 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-9-3 18:37
非集中控制系统的应急照明配电箱(应急照明集中电源装置)是需要自带应急启动按键(钮)或开关的,以实现火 ...

感谢大大,一直很迷茫小建筑的应急照明启动问题
     
发表于 2020-9-3 21:48:18 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-9-3 17:50
如何实现正常电源断电后应急照明点亮啊,求各位大大指教

火灾時,非消防断电,手动操作集中电源转入电池电源输出
     
发表于 2020-9-3 22:37:36 | 显示全部楼层
我正在送检产品————应急照明集中电源、带远程硬线启动功能,
由值班室、物业远程启动


集中电源是肯定要放在竖井、配电间的,火灾时候,竖井门的钥匙都找不到了吧。

点评

火灾时候,竖井门的钥匙都找不到了吧” 说得对,考虑的很细致周到。  发表于 2020-9-7 12:02
     
发表于 2020-9-3 22:49:57 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-3 22:37
我正在送检产品————应急照明集中电源、带远程硬线启动功能,
由值班室、物业远程启动

小建筑我放在值班室
     
发表于 2020-9-3 22:52:00 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-3 22:37
我正在送检产品————应急照明集中电源、带远程硬线启动功能,
由值班室、物业远程启动

只要有消防产品认証,
     
发表于 2020-9-3 22:56:16 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-3 22:37
我正在送检产品————应急照明集中电源、带远程硬线启动功能,
由值班室、物业远程启动

有认証,对不放在值班室的那当然好
发表于 2020-9-4 08:43:00 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-3 22:37
我正在送检产品————应急照明集中电源、带远程硬线启动功能,
由值班室、物业远程启动

这种产品都有市电监测线,能否利用这个
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-4 09:50:39 | 显示全部楼层
停电自动点亮,手动操作点亮。
     
发表于 2020-9-4 19:38:00 | 显示全部楼层
断市电后应当只能持续10~15分钟,且规定不能超过30分钟,所以断电做不了火灾信号
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-5 07:22:07 | 显示全部楼层
面板不是有手动控制按钮吗
     
发表于 2020-10-8 16:55:25 | 显示全部楼层
集中电源箱是可以手动开启应急的,也叫强制应急,我们公司的是一个钥匙孔,有配两把钥匙的,另外有市电的啊,一断电就启动应急,打开开关也会强制启动应急
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报