账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6393|回复: 7

[求助] 消防控制室的管线预埋数量如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-2 21:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个15w平方的纯住宅小区,约65幢楼,30幢27层高层,25幢11层小高,其余的配套,加个12w方的地下车库。只有一个消控室。
发表于 2020-9-3 08:26:18 | 显示全部楼层
这个消防控制室,应该是在大地下室上方吧
     
发表于 2020-9-3 08:52:16 | 显示全部楼层
有多少出线、进线就预埋多少管线
     
 楼主| 发表于 2020-9-3 08:54:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-3 08:26
这个消防控制室,应该是在大地下室上方吧

不在,消控室在地库边界外面
发表于 2020-9-3 09:44:08 | 显示全部楼层
AJUN123 发表于 2020-9-3 08:54
不在,消控室在地库边界外面

这种规模的,一般都是附近的楼栋和防火分区直接给回路,包括直接手动线,其余的较远的地方,都是去通信总线,那边再设报警器分回路,总线可以共管,其余广播线和电话线。所以总体管线预留可以考虑8孔63管径差不多了
发表于 2020-9-3 09:46:22 | 显示全部楼层
AJUN123 发表于 2020-9-3 08:54
不在,消控室在地库边界外面

2孔总线、1孔电话、1孔广播、2孔控制线,备用2孔
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-3 10:21:40 | 显示全部楼层
消控室是否和安防室合用,合用的话也要考虑进去
     
发表于 2020-9-3 11:42:38 | 显示全部楼层
119电话也要1孔
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则