账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6303|回复: 6

[求助] 关于雨淋灭火系统的仓库火灾探测器选择问题。

[复制链接]
     
发表于 2020-9-2 13:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大师。GB50116关于雨淋灭火系统的联动控制要求:
捕获.PNG
请问:1、GB50116为啥要求雨淋系统用感温探测做报警信号?用感温不行?怕误报?
          2、超过了8m的仓库,不能用点型感温探测器,请问用什么探测器能满足规范要求。
发表于 2020-9-2 14:58:30 | 显示全部楼层
雨淋下来,水量太大,怕误报,所以用感温
发表于 2020-9-2 15:00:20 | 显示全部楼层
还是用感温,设专用的感温探测器,往下伸出杆来安装
     
 楼主| 发表于 2020-9-2 17:10:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-2 15:00
还是用感温,设专用的感温探测器,往下伸出杆来安装

温感不用贴着顶安装吗?如果吊杆安装,温感以上至顶棚的部分不是保护不到?
发表于 2020-9-2 17:19:22 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2020-9-2 17:10
温感不用贴着顶安装吗?如果吊杆安装,温感以上至顶棚的部分不是保护不到?

顶上还有烟感,这个专用
     
发表于 2020-9-2 17:41:24 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2020-9-2 17:10
温感不用贴着顶安装吗?如果吊杆安装,温感以上至顶棚的部分不是保护不到?

項部可设空气抽样感烟探测器
     
发表于 2020-9-2 17:45:11 | 显示全部楼层
烟雾是火灾初期,二楼说得对,防止误报,免使水流充满保护場所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则