账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5773|回复: 6

[规范条文] 新民规住宅用非消防负荷线缆燃烧性能

[复制链接]
     
发表于 2020-9-1 15:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民规13.9.1条民用建筑中电力电缆燃烧性能等级为什么基本都是公建的,住宅的是在别处有条文呢还是就没提?住宅非消防电缆是全按不低于B2,t2,d2吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-9-1 16:00:16 | 显示全部楼层
住宅专家给漏了
发表于 2020-9-1 16:00:48 | 显示全部楼层
消防的配电电缆,也找不到
     
 楼主| 发表于 2020-9-1 16:49:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-1 16:00
消防的配电电缆,也找不到

这真是为难设计人
     
 楼主| 发表于 2020-9-1 17:11:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-1 16:00
消防的配电电缆,也找不到

树总 请教个问题  柴发容量计算 按电动机启动方式确定的系数新民规星三角启动C是0.33,老民规配四0.67,这个哪个对
发表于 2020-9-2 08:59:26 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-9-1 17:11
树总 请教个问题  柴发容量计算 按电动机启动方式确定的系数新民规星三角启动C是0.33,老民规配四0.67, ...

应该是0.33
     
发表于 2020-9-2 09:40:28 | 显示全部楼层
消防不低于B1,8.9.1条有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则