9.3.1 电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本标准附录A民用建筑各类建筑物的主要用电负荷分级的规定。客梯的供电要求应符合下列规定:
1 一级负荷的客梯,应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电;
2 二级负荷的客梯,宜由低压双回线路在末端配电箱处切换供电,至少其中一回路应为专用回路;
3 自动扶梯和自动人行道应为二级及以上负荷;
4 无人乘坐的杂物梯、食梯、运货平台可为三级负荷;
5 三级负荷的客梯,应由建筑物低压配电柜中一路专用回路供电。
求教:
对于客梯,哪一级配电箱是“末端”配电箱?如果我做了个配电箱为同一位置的3部客梯供电。配电箱进线是双重电源互投,配线箱3条出线接至3部电梯各自的接线控制箱,算不算末端互投?
同样的,第5款,上面说的那个配电箱由低压柜专线供电,再配出给3部电梯,算不算合规? |
|