账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5024|回复: 4

[规范条文] 新版应急照明与原系统的协调

[复制链接]
     
发表于 2020-8-28 09:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
若建筑内局部改造,应急照明是按新规执行,还是按原规范设计合适呢?
原建筑内的应急照明系统不可能因为一层或几层改动换成新系统吧,按旧规范执行是否有依据呢?
     
发表于 2020-8-28 10:23:08 | 显示全部楼层
这种肯定系统是按原有系统,对于装修区域,能执行新规范要求的地方以执行新规范为准,我们这里通常这样要求
当然具体还要看当地审核部门或消防部门意见
     
发表于 2020-8-28 15:24:16 | 显示全部楼层
问下当地审查部门火消防部门吧。我们这边改造 一律按新规范
发表于 2020-8-31 09:19:52 | 显示全部楼层
如果装修不经过图审和消防验收,无所谓,否则按新规
     
 楼主| 发表于 2020-8-31 09:52:57 | 显示全部楼层
感谢各位回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则