屋面上接闪网暗敷设(上人屋面),从电井风机总箱走线沿屋面明敷至屋面一处风机房内(风机房投影为住宅户内,故只好屋面明敷走线),请教是否风机总箱处设一级浪涌即可,风机房内末端配电箱要不要也做一级浪涌呢?雷电流打到线路上,是往总箱处走还是往末端箱处走啊?
     
发表于 2020-8-28 09:56:00 | 显示全部楼层
二级 GB50057-2010  4.5.4