[求助] 两层地下室,负一层配电房,如何做电缆沟

[复制链接]
     
发表于 2020-8-26 20:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正在做一个两层地下室车库,每层层高4米,梁下只有3.2M净高,高低压配电房的位置层高不够,如何处理?(一层少许商铺,没做在主体下),是不是配电房局部降底板,做电缆沟?一般做法是什么?没做过两层的,怕甲方说影响负二层层高,负二层是人防地下室。
发表于 2020-8-26 21:07:33 | 显示全部楼层
柜子2.2米高,还有1米高,我母线槽可以走
     
发表于 2020-8-26 21:22:57 | 显示全部楼层
不做电缆沟,上进线,上出线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-8-27 08:20:45 | 显示全部楼层
不管上进线,上出线,还是别的方法,梁下3.2米都是不行的
发表于 2020-8-27 08:23:57 | 显示全部楼层
降板,或局部升板都行
发表于 2020-8-27 08:25:37 | 显示全部楼层
直接给建筑提资,变电所净高4米,让他们想办法
     
发表于 2020-8-27 08:43:24 | 显示全部楼层
降板一般不行。变电所地面须高于周边地面,供电部门及规范有相关规定。只能局部升板。净高的要求各地不一样,按照当地的规定执行。
     
发表于 2020-8-27 09:16:16 | 显示全部楼层
柜子2.2米,净高3.2米,还有一米的净空,可以做上出线,好好排列下柜子,让出线的位置在梁空间之内,应该可以出的来。千万别有母线就好,一交叉就完蛋了。
     
发表于 2020-8-27 09:28:17 | 显示全部楼层
按描述来分析,梁下净高还有3.2m,其中低压柜2.2米,加上柜子高出地面0.1m,应该没问题。
     
 楼主| 发表于 2020-8-27 10:37:30 | 显示全部楼层
够因该是够,但是一般设计都是3.9米以上,虽然规范没有明文规定,但是担心图审会提,这次在一个很难缠的图审公司审图
发表于 2020-8-27 10:54:02 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2020-8-27 10:37
够因该是够,但是一般设计都是3.9米以上,虽然规范没有明文规定,但是担心图审会提,这次在一个很难缠的图 ...

这不是图审公司的事。这种变电所,一般最后都是包给供电部门下面的电力公司做,他们对层高都有一定的要求
     
发表于 2020-8-27 13:40:00 | 显示全部楼层
审图公司比供电局好搞定多了,你审图过了,供电那块过不了才是大问题,依据供电部门要求对建筑提资
     
发表于 2020-8-27 15:14:13 | 显示全部楼层
供电部门才掌握生杀大权~层高不够,不给你通电~~
     
发表于 2020-8-28 08:40:43 | 显示全部楼层
这么点儿层高,只能降板了
     
发表于 2020-8-28 08:45:27 | 显示全部楼层
看到好几位说高度可以,能不能说说是哪个地区可以?

我做过很多,从来没见过这么点儿层高可以的。

下进下出线,梁下净高3.0m已经是极限尺寸了,通常我都会要3.5m净高,这样才好一些。

如果上进线,通常此数值基础上+1.0m