账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4883|回复: 7

[求助] 火灾自动报警系统

[复制链接]
     
发表于 2020-8-25 17:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:净高大于0.8米的吊顶要设置火灾探测器吗?
发表于 2020-8-26 08:29:22 | 显示全部楼层
有可燃物的,才设置
     
 楼主| 发表于 2020-8-26 09:17:27 | 显示全部楼层

请问:吊顶内配电管线和弱电管线明敷设的部分穿PC管属于可燃物吗?
发表于 2020-8-26 09:22:19 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-26 09:17
请问:吊顶内配电管线和弱电管线明敷设的部分穿PC管属于可燃物吗?

穿PC管不行,吊顶里穿钢管就行了
     
 楼主| 发表于 2020-8-26 09:26:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-26 09:22
穿PC管不行,吊顶里穿钢管就行了

难燃或阻燃的PC管也不可以吗?
     
发表于 2020-8-26 09:53:34 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-26 09:17
请问:吊顶内配电管线和弱电管线明敷设的部分穿PC管属于可燃物吗?

配电管应用SC(〈民标〉8、、1、6为強条)
     
发表于 2020-8-26 09:55:57 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-26 09:17
请问:吊顶内配电管线和弱电管线明敷设的部分穿PC管属于可燃物吗?

弱电管也应用SC(〈民标〉26、5、2)
     
发表于 2020-8-26 11:13:59 | 显示全部楼层
如果吊顶内有中央空调管道呢,算可燃物吗?如果水专业做了上下喷,我们电也一样要在吊顶内做探测器吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则