[求助] 请问哪本规范规定多大的变压器可以不设置高压开关柜?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-24 16:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我在网上查的是800以下的变压器不需要设置,但没有找到依据,望赐教,谢谢!
发表于 2020-8-24 16:42:48 | 显示全部楼层
可以参考一下新民规
QQ图片20200824164226.png
     
 楼主| 发表于 2020-8-24 17:46:40 | 显示全部楼层

好的,谢谢树总!
     
发表于 2020-8-24 20:45:54 | 显示全部楼层
还要看当地供电部门的规定,我们这里是1000KVA要用AH
     
发表于 2020-8-24 20:47:41 | 显示全部楼层
新民规啥都有。。。仔细翻翻,很有启发
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 10:11:36 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-8-24 20:47
新民规啥都有。。。仔细翻翻,很有启发

是的,我看过一些,可是我们主要是做工业建筑的,
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 10:13:27 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-24 20:45
还要看当地供电部门的规定,我们这里是1000KVA要用AH

好的,谢谢
     
发表于 2020-8-25 10:14:38 | 显示全部楼层
你这里的不设置开关,是指进线开关还是保护开关?
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 10:24:08 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-8-25 10:14
你这里的不设置开关,是指进线开关还是保护开关?

惭愧,我也不是很懂,我感觉进线开关都得有吧,我写安设报告,就是初步设计。对于变压器前是否设置一个高压柜不是很了解,望赐教,谢谢!
     
发表于 2020-8-30 00:30:41 | 显示全部楼层
GB50053   3.2.13 变压器一次侧高压开关的装设,应符合下列规定:
    1 电源以树干式供电时,应装断路器、负荷开关-熔断器组合电器或跌落式熔断器;630kVA容量变压器及以下可采用跌落式熔断器;
     
 楼主| 发表于 2020-9-1 08:59:42 | 显示全部楼层
xpyyy 发表于 2020-8-30 00:30
GB50053   3.2.13 变压器一次侧高压开关的装设,应符合下列规定:
    1 电源以树干式供电时,应装断路器 ...

谢谢,断路器、负荷开关-熔断器组合电器或跌落式熔断器是不是要设置高压柜啊?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-1 11:35:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-9-1 08:59
谢谢,断路器、负荷开关-熔断器组合电器或跌落式熔断器是不是要设置高压柜啊?

装什么:一是变压器有保护,二是检修時有明显的断开点
     
发表于 2020-9-1 11:37:26 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-9-1 08:59
谢谢,断路器、负荷开关-熔断器组合电器或跌落式熔断器是不是要设置高压柜啊?

装什么:一是变压器有保护,二是检修時有明显的断开点
     
发表于 2020-9-1 11:41:16 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-1 11:37
装什么:一是变压器有保护,二是检修時有明显的断开点

只要符合以上二原則,不一定是AH
     
 楼主| 发表于 2020-9-1 14:34:36 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-1 11:41
只要符合以上二原則,不一定是AH

好的,谢谢!