账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2057|回复: 6

[求助] 室外电缆

[复制链接]
     
发表于 2020-8-24 12:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:室外敷设的强电、弱电管距离建筑物的距离不能小于多少?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-8-24 15:22:27 | 显示全部楼层
线路穿管,与建筑物距离好像没有规范规定
发表于 2020-8-24 15:23:02 | 显示全部楼层
本身线路穿管都可以进户了
发表于 2020-8-24 15:23:34 | 显示全部楼层
如果平行,可以参照直埋电缆的距离要求
     
发表于 2020-8-24 15:55:46 | 显示全部楼层
08D800-7第12页有个表格,上到是有说电缆与建筑物基础不小于0.6米
     
发表于 2020-8-24 21:05:55 | 显示全部楼层
平行時,距建筑物基础:特殊情况時不小于0.3m(GB50217表5、3、5)
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 15:45:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心指教!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则