账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5649|回复: 7

[求助] 请问土壤电阻率的单位是什么?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-19 09:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在网上看了很多资料有的是Ωm,有的是Ωcm,到底哪个是对的?有老师根据土壤电阻率来计算需要打多少人工接地极的吗?
微信图片_20200819093434.png
微信图片_20200819093434.png
     
 楼主| 发表于 2020-8-19 09:38:29 | 显示全部楼层
5a9998eb85bdd5fd4c250f26c79176f.jpg
     
发表于 2020-8-19 10:07:53 | 显示全部楼层
你DL/T621-1997的版本有问题,我手上的就是Ω·m
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-8-19 10:13:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-19 10:07
你DL/T621-1997的版本有问题,我手上的就是Ω·m

非常感谢!那我按照Ω·m来做
     
发表于 2020-8-19 10:20:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-8-19 10:13
非常感谢!那我按照Ω·m来做

DL/T621-1997.pdf (1.06 MB, 下载次数: 3)


     
 楼主| 发表于 2020-8-19 10:47:47 | 显示全部楼层

谢谢,请问您知道独立接地与建筑防雷接地间距有要求吗?出自什么规范
     
发表于 2020-8-19 11:08:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-8-19 10:47
谢谢,请问您知道独立接地与建筑防雷接地间距有要求吗?出自什么规范

不同的独立接地要求不一样,具体数据记不太清楚了

如果是变配电室独立接地,好像是3m
如果是防静电独立接地,不是20m就是30m
     
 楼主| 发表于 2020-8-19 11:24:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-19 11:08
不同的独立接地要求不一样,具体数据记不太清楚了

如果是变配电室独立接地,好像是3m

谢谢,刚看了新民规防静电是20m,但是没说独立工作接地的距离,上一版说电子类的是10m。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则