[施工探讨] 请问紧挨着地库线的地面电房电缆怎么下地库

[复制链接]
     
发表于 2020-8-17 15:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
20200817121902.jpg
20200817152419.jpg

如图,地面电房紧挨着地库边线,电房的电缆需要下去地库,接地库桥架到各个单体负一层电井,那么请问下,电房电缆下到地库是在地库上用预埋管还是直接开一个大孔就好;

     
 楼主| 发表于 2020-8-17 15:25:57 | 显示全部楼层
第二张图中的云线位置如何进入地库
发表于 2020-8-17 15:38:58 | 显示全部楼层
配电房里做个电缆井,直接到地库里去
     
发表于 2020-8-17 15:40:12 | 显示全部楼层
地库顶板开个孔,再做个电缆井,下去
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 16:21:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 15:38
配电房里做个电缆井,直接到地库里去

那意思就是地库侧壁上就直接开个大孔就行了,不用穿墙管
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 16:23:14 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-8-17 15:40
地库顶板开个孔,再做个电缆井,下去

那意思就是地库侧壁上就直接开个大孔就行了,不用穿墙管
发表于 2020-8-17 16:31:17 | 显示全部楼层
fengche1915 发表于 2020-8-17 16:21
那意思就是地库侧壁上就直接开个大孔就行了,不用穿墙管

不用穿墙管
     
发表于 2020-8-17 16:51:58 | 显示全部楼层
1、地块外墙开洞,防水不好做。2、地库顶板采用钢筋混泥土做一个电气管井(结构自防水+外贴防水卷材),在管井壁上预埋防水套管(常规做法)。3、直接地库外墙预埋防水套管,埋深比较深,不太容易施工,但也是一种办法。

点评

但是多数情况下,都是二、三十条电缆,都预埋套管的话那个电缆井就做的很大  发表于 2020-8-17 22:24
     
发表于 2020-8-17 17:22:58 | 显示全部楼层
车库顶板向上起个电井,然后侧壁留套管
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 22:23:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-17 17:22
车库顶板向上起个电井,然后侧壁留套管

但是多数情况下,都是二、三十条电缆,也要预留套管吗;,那电缆井岂不是做的很大
     
发表于 2020-8-17 22:38:14 | 显示全部楼层
fengche1915 发表于 2020-8-17 15:25
第二张图中的云线位置如何进入地库

沿配电室外墻作电缆竖井至地库
     
发表于 2020-8-18 08:43:20 | 显示全部楼层
fengche1915 发表于 2020-8-17 22:23
但是多数情况下,都是二、三十条电缆,也要预留套管吗;,那电缆井岂不是做的很大

二三十根也可以做,非标井。
但是也可以直接把顶板升起来,跟变配电室下夹层连上
     
发表于 2020-8-18 15:39:10 | 显示全部楼层
fengche1915 发表于 2020-8-17 22:23
但是多数情况下,都是二、三十条电缆,也要预留套管吗;,那电缆井岂不是做的很大

没有必要集中在一处进线。分散到3~5处呢?
     
发表于 2020-8-18 20:12:06 | 显示全部楼层
人防图集有2种井:顶板上方、外墙侧面

都可以

从防水角度看,顶板埋管不太好。宜侧面。