[求助] 电缆进户前是否需要做电缆井

[复制链接]
     
发表于 2020-8-17 14:10:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,埋地敷设的铠装电缆进户,需要过一个台阶和室内两面墙,室内配电箱在一层落地安装,这种情况需要在室外做电缆井吗?还是仅在两面强墙上预埋保护钢管即可哈?求指教
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 14:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
补充一点,该楼没有地下室哈
发表于 2020-8-17 14:30:42 | 显示全部楼层
直埋敷设的铠装电缆进户,不需要
     
发表于 2020-8-17 20:59:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 14:30
直埋敷设的铠装电缆进户,不需要

那就用普通阻燃电缆,穿管敷设的呢,需要设置手孔井不
     
发表于 2020-8-17 22:18:33 | 显示全部楼层
室外埋地室内穿管,用普通电缆即可
     
发表于 2020-8-17 22:20:03 | 显示全部楼层
不作井,室外盘一圈,再穿SC进户
发表于 2020-8-18 08:29:03 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2020-8-17 20:59
那就用普通阻燃电缆,穿管敷设的呢,需要设置手孔井不

穿管敷设的,一般都设置手井
     
发表于 2020-8-18 08:50:26 | 显示全部楼层
直埋通常不设,特殊情况特殊处理,要看你的建筑
     
发表于 2020-8-18 10:36:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2020-8-18 10:38 编辑

最好设一个,好操作。不做井也行。吕光大编的《建筑电气安装工程图集》里有进建筑物前备用长度做法