账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5850|回复: 3

[求助] 具有隔离功能的微型断路器作为总断路器问题

[复制链接]
     
发表于 2020-8-15 10:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如施耐德微型断路器C65N,其执行标准里面没有隔离开关功能(IEC60947-3,NSX塑壳断路器就执行了该标准),但产品介绍里面又说明具有“隔离功能“,请教该微断作为一栋建筑总配电箱的总断路器,其前面还需要隔离开关吗?
     
发表于 2020-8-15 11:14:32 | 显示全部楼层
不需要。总断路器已经可以分断负载回路了。
     
 楼主| 发表于 2020-8-15 11:42:42 | 显示全部楼层
hbliuwei123 发表于 2020-8-15 11:14
不需要。总断路器已经可以分断负载回路了。

你这样回答应该是连前面为什么要加隔离开关都不知道吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则