[规范条文] GB51348,新民规,11.3.2之7,明确了专用引下线、专设引下线。

[复制链接]
     
发表于 2020-8-13 15:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
把当年防雷规范的专设引下线问题澄清了



另外,
11.3.2  、11.4.2  引出屋面的金属物体可不装设接闪器,只需要与屋面接闪带连接。

凸出屋面的空调机组,可以不单独设置避雷小针了

按GB50057第4.5.7,屋顶空调机组要做保护措施。

发表于 2020-8-13 16:44:08 | 显示全部楼层
如何理解:当垂直支柱均起到引下线的作用时,可以不。。。。
     
发表于 2020-8-13 16:51:13 | 显示全部楼层
防侧击雷措施,与防雷规范做法不一样,差别较大
     
 楼主| 发表于 2020-8-13 18:28:00 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-8-13 16:51
防侧击雷措施,与防雷规范做法不一样,差别较大

嗯,没有20%说法
GB50057是带20%的,并且立面侧击雷网格(利用混凝土内钢筋形成的)要同屋面网格尺寸。


51348 每三层均压环,是气象行业QX标准做法,  
因为引下线间距大 与圈梁一起,在立面上形成的网格尺寸会比12*8、10*10大

     
 楼主| 发表于 2020-8-13 18:35:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-13 16:44
如何理解:当垂直支柱均起到引下线的作用时,可以不。。。。

所有柱子都作为引下线,
建筑物做到极致了,间距、接地电阻,再超标的话,也实在没办法了。只好不作要求。


适用场合————大柱网、大空间钢结构建筑,柱距30m,所有钢柱用作引下线

民规也没吸纳【平均间距】的概念
发表于 2020-8-14 08:23:32 | 显示全部楼层
mp88 发表于 2020-8-13 18:35
所有柱子都作为引下线,
建筑物做到极致了,间距、接地电阻,再超标的话,也实在没办法了。只好不作要求 ...

目前,土建的施工绑扎钢筋是被认可作为防雷引下线的,造这样做,一栋楼其所有立柱本身就全部作为引下线了,不存在专用的问题了
     
发表于 2020-8-14 14:35:51 | 显示全部楼层
就是明确了专用引下线的设计要求!!!
     
发表于 2020-8-14 15:05:50 | 显示全部楼层
mp88 发表于 2020-8-13 18:28
嗯,没有20%说法
GB50057是带20%的,并且立面侧击雷网格(利用混凝土内钢筋形成的)要同屋面网格尺寸。
...

每三层均压环是比较老的做法,自雷规2010之后就不那么做了,这是又翻回十几年前了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-14 16:12:43 | 显示全部楼层
就是明确了引下线的做法。
     
发表于 2020-8-18 14:06:23 | 显示全部楼层
就好,有明确的说明就不会做错了。
     
发表于 2020-8-20 14:14:20 | 显示全部楼层
这个条文的分号前后是什么关系呢,利用结构钢筋和垂直支柱均起到引下线作用还不一样吗?