[规范条文] 新民标中双重电源的问题

  [复制链接]
     
发表于 2020-8-10 11:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TIM截图20200807105903.png

3.2.7和3.2.8中的双重电源是否一样。

如果一样,那普通的车库,负荷等级为二级,根本满足不了。这是需要设置柴发的节奏么

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-10 13:55:30 | 显示全部楼层
一样            
     
发表于 2020-8-11 15:50:21 | 显示全部楼层
“双重电源的两个低压回路交叉供电”这个“双重电源”怎么理解啊,是说车库的普通照明配电箱也要末端双切;还是说按二级负荷可以就从低压的保障段母线单回路供电。
     
 楼主| 发表于 2020-8-11 15:56:22 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-8-11 15:50
“双重电源的两个低压回路交叉供电”这个“双重电源”怎么理解啊,是说车库的普通照明配电箱也要末端双切; ...

3.2.8条文解释中有对双重电源的解释      并不是所有的建筑都有一级负荷吧
     
发表于 2020-8-17 15:25:44 | 显示全部楼层
这条规范的重点是“两个低压回路交叉供电”。跟双切一点关系都没有。
     
发表于 2020-8-17 15:58:57 | 显示全部楼层
首先什么叫【二级照明】?
这是什么概念?

是否是指二级负荷等级的照明?


二级负荷用双重电源供电,等级提高不少
     
发表于 2020-8-17 19:14:14 | 显示全部楼层
他这条是只要交叉供电就行了还是说要双电源做切换,这个是关键
     
发表于 2020-8-17 19:56:55 | 显示全部楼层
二级负荷不一定有双重电源供电,本条本身就是一个矛盾。
     
发表于 2020-8-18 10:41:42 | 显示全部楼层
一个双重电源指的是高压电源,一个指的是低压回路,两者不一样
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-18 11:05:07 | 显示全部楼层
这是不是说一级负荷非消防照明负荷要设置末端双切,但是如果采用3.2.7中的交叉供电可以不设置末端双切?但是不知道二级照明是什么意思。。。。
     
发表于 2020-8-18 11:34:34 | 显示全部楼层
编规范的,脑壳是咋个想的?
     
发表于 2020-8-20 14:18:57 | 显示全部楼层
如果说二级负荷的照明负荷,可采用一级负荷的两个电源供电的回路均匀交叉布置还可以理解。
现在说应采用双重电源交叉供电,费解,而且似乎排除了其他做法?
     
发表于 2020-8-20 14:44:18 | 显示全部楼层
交叉供电又是什么意思呢?整个规范新名称层出不穷!
     
发表于 2020-8-20 17:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
我理解的是1.首先车库照明得划分为二级负荷,一级负荷不适用,2.得有双重电源,3.得做2个总箱,每个防火分区内设2个照明箱,4.每个防火分区的2个照明箱交叉给照明灯具供电。
我的疑问是,1.本来每个防火分区照明功率没多大,这如果设2个照明箱,那是不是挺浪费的,2.车道照明交叉供电,那车位照明也交叉供电?
     
发表于 2020-8-21 10:38:41 | 显示全部楼层
(1)二级照明用电是个什么鬼?照明用电属于二级负荷?
(2)地下车库普通照明的负荷等级,在附表A序号31中并未提及,定为二级负荷依据是什么?