人家做过实验了,30mA,0.1s人体无感觉。200mA在0.1s内脱离电源,人体有感觉,但无病理反应。400mA,0.1S也无心脏停搏病理发生。≤30mA,就是10秒,人体也无病理反应。
不要以为 0.1秒是一个整定值。也不要以为是拖延时间,瞬时也是有时间的,这个0.1s就是瞬时的动作时间。0.1s这是漏电保护断路器,从接到信号,开始动作,到断口之间电弧熄灭的时间总和。是对漏电断路器制造要求下限,也就是说0.05秒切断电源也是合格的,也是有可能的。当然,要求还可以再高一些,这就需要开关速度和灭弧性能作文章,制造成本相对提高。而实际需要已经满足,何必去浪费技术呢? |
|