账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2294|回复: 5

[规范条文] RCD问题4

[复制链接]
     
发表于 2020-8-7 08:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
末端防电击的RCD整定时间是否可以设为0.4S呢
     
 楼主| 发表于 2020-8-7 08:16:36 | 显示全部楼层
个人感觉0.4S偏大,干燥时0.4S超过90V就有危险
     
 楼主| 发表于 2020-8-7 08:23:12 | 显示全部楼层
即使在有MEB的楼内,如果是有设变压器的楼,在最不利情况下电压还是存在微小可能超过90V,毕竟PE常常小于相线,长线路时系统变压器占比有时又很小。
     
 楼主| 发表于 2020-8-7 08:25:39 | 显示全部楼层
好在实际应用中末端RCD往往都设为0.1S跳,既填补了漏洞,选性又好
     
 楼主| 发表于 2020-8-7 08:30:12 | 显示全部楼层
哦,这应该是RCD问题5啦
     
发表于 2020-8-7 15:52:56 | 显示全部楼层
如果是作为间接接触防护,那0.4S的设定没毛病(特殊场所另有规定除外)。如果是固定式设备的配电,甚至可到5S。
如果是作为直接接触防护的附加保护(如我们常说的通用插座),那只是瞬动型。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则